请教各位零线铜排(N)的大小怎么选择,比相线铜排小一点??具体小多少,怎么确定??同样的接地铜排怎么选择??
请教各位零线铜排(N)的大小怎么选择,比相线铜排小一点??具体小多少,怎么确定??同样的接地铜排怎么选择??
2楼
如果三相负荷基本一致,基本无谐波,零线电流较小,零线可选择不小于1/2相线。地线需满足热稳定的要求,即短路电流流过且开关未跳开之前不应发生损坏,一般不小于零线的1/2。同时当电缆截面小于等于好像是16时,地线截面与零线一致。当系统含有谐波时,零线不但不能小于相线,依据实际情况,可能还要采用两倍相线截面。
回复
3楼
完全同意
回复
4楼
谁能保证一致,最好还是与相线同截面
回复
5楼
用不着一致吧,如果电流过大那铜排浪费的不就多了嘛
回复
6楼
最好与相线相同。pe排可以为1/2的相线截面积。
但是有一次,问道一个设计院的,他说最少需要7根铜排,您可以想一下。
您可以参考以下gb7251.1中关于相线和保护线的截面要求。
回复
7楼
与相线同截面
回复
8楼
GB的要求是:N不能小于相线的1/2,地线不能小于相线的1/4,前提是相线大于16mm.但是一般都是在满足标准的同时根据现场实际使用的负荷和运行方式来定~
回复