若宾馆的房间是复式的,而且上下是半个空间,那么喷头的设置怎么样布置?若底层布置了喷头势必会造成管道悬空,但不设置喷头的话,底层后半部分又不受保护.我想问问各位高手,底层能不能不设置喷头?如果设,怎样设置?
若宾馆的房间是复式的,而且上下是半个空间,那么喷头的设置怎么样布置?若底层布置了喷头势必会造成管道悬空,但不设置喷头的话,底层后半部分又不受保护.
我想问问各位高手,底层能不能不设置喷头?
如果设,怎样设置?
2楼
根据建筑图,布置喷头要考虑喷水强度,简单点就是看着火时水怎么覆盖!这里有高度问题,复式高度不超过8米,不需要特殊喷头了,底层当不设喷头时,校核复式设的喷头能不能覆盖住。
回复
3楼
上层的喷头肯定不能保证底层后半部份,底层可以考虑采用边墙型喷头,管线暗敷。但要和当地消防部门协商是否允许用边墙喷头。我这里的消防不让用。他们认为宾馆客房不算居室。但,给排水技术措施中居室是包括宾馆客房的。
回复
4楼
楼主提的问题很实际,小弟我也等候各位同仁的好消息!
回复
5楼
边墙型喷头恐怕消防不会批吧!! 我觉得还是布置一般的喷头好啊
回复
6楼
可采用大空间智能型高空水炮的边墙安装,请参照《广东省大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》我有资料:13929900712
回复