本人刚涉及到建筑电气,不懂民规,目前在做的工程有些问题要向各位请教.在此先谢谢!一酒店,TN-S系统设计院的图纸中:1.每一楼层的照明配电总箱进线开关用4P, 2.双电源切换开关前的进线开关也是4P 3.箱子内如有同时有单相和三相的回路,则进线开关也用4P目前我的意见: 想把4P开关改为3P,理由如下: 虽然GB50054-95中说隔离电器宜用同时断开所有极的开关, 但在IEC 364-4-46标准中说,在TNS系统中,中性线没有必要隔离和通断.
一酒店,TN-S系统
设计院的图纸中:1.每一楼层的照明配电总箱进线开关用4P,
2.双电源切换开关前的进线开关也是4P
3.箱子内如有同时有单相和三相的回路,则进线开关也用4P
目前我的意见: 想把4P开关改为3P,理由如下:
虽然GB50054-95中说隔离电器宜用同时断开所有极的开关,
但在IEC 364-4-46标准中说,在TNS系统中,中性线没有必要隔离和通断.
此系统为TNS,PE与N相连接接地,并且建筑中有等电位联结.
N线与PE线没有电位差,在检修时不会有危险,所以没必要断开N相,所以可以用3P
双电源切换开关已是4P,前面的开关也可以用3P,我想不出为什么双电源前面的开关一定要用4P.