成套厂家改高低压元件牌子要设计院确认?
jianxiong198406
2008年07月25日 09:01:32
只看楼主

变配电室设计完,由甲方招投标,成套开关厂中标后能随意改设备的牌子吗,包括断路器,互感器。。。:(

变配电室设计完,由甲方招投标,成套开关厂中标后能随意改设备的牌子吗,包括断路器,互感器。。。:(
免费打赏
yz_gaoyang
2008年07月25日 10:00:09
2楼
不能,除非业主要求换牌子,否则不能随意更换。就算业主要换,也要设计单位重新确认。
回复
ehen_2000
2008年07月25日 10:58:56
3楼
就是啊,这个需要设计院同意或者知晓的情况下修改
回复
wztjms
2008年07月25日 11:08:38
4楼
需要业主同意,换的牌子符合设计院的技术要求即可。另设计院不可以指定厂家。