纯水PID如何调节?
libohong1985
2008年07月25日 00:07:21
来自于纯水系统
只看楼主

各位大大帮帮忙,小弟有个问题需要大家帮忙解决下 关于纯水回水压力和回水阀开度的PID应该如何调节才是最佳的?调节的数值在哪个范围内? 因为我们的回水压力小的时候,回水阀开度应该要关小来保持压力,但恰恰相反,回水阀开度开大了,所以请各位帮帮我解决下这个问题!

各位大大帮帮忙,小弟有个问题需要大家帮忙解决下
关于纯水回水压力和回水阀开度的PID应该如何调节才是最佳的?调节的数值在哪个范围内?
因为我们的回水压力小的时候,回水阀开度应该要关小来保持压力,但恰恰相反,回水阀开度开大了,所以请各位帮帮我解决下这个问题!
免费打赏
wenzhejun6012
2008年07月25日 17:52:44
2楼
upw return 的水压很多都是通过SDC来控制回水管路上的气动控制阀开度来控制的,应该检查一下你PID控制的接线有没有接反,编程有没有问题。气动阀门的气管应该是不会接错的吧?
回复
libohong1985
2008年07月27日 18:20:45
3楼
版主,接管(气动阀)或者接线(电动阀)都没有错误。能不能自己去調試?
回复
jsjdlzq
2008年07月31日 11:58:23
4楼
我想这个问题应该从以下方面考虑
1,你的压力不稳的现象,压力调节阀是不是频繁的开大开小,就是说是不是存在震荡;
如果照你的说法,压力减小,阀门开大,而且不震荡,说明PID调节设置有问题
如果是阀门频繁开关说明和你的供水的压力调节有关系,或者PID的参数设置不但
回复
wang_fts
2008年07月31日 15:02:15
5楼
要注意你的回水阀不能全开全它的作用是用来调节用水端的压力的所以一般在设置的保留20%的开度(100%时)
回复
shixy2001
2008年08月04日 16:41:42
6楼
重新核实PLC程序或SDC表设置
回复
xiaoyan20083400
2008年09月03日 11:22:49
7楼
路过的,不过也懂一点点的,就是发表不了什么意见,帮忙顶一下吧;P ;P ;P
回复
myemailline
2009年08月24日 13:50:35
8楼
:lol 学习中
回复

相关推荐