2008年07月23日 12:50:15
来自于采暖供热
只看楼主

有个工程,采用定压罐定压,本来设计有补水箱,甲方说要把补水箱省掉,不知道这样省掉可以吗

有个工程,采用定压罐定压,本来设计有补水箱,甲方说要把补水箱省掉,不知道这样省掉可以吗
免费打赏
flier_01
2008年07月23日 16:48:48
2楼
可以的
其实就是一个是开式膨胀定压
一个是闭式膨胀定压
回复
fsb427
2008年07月23日 21:21:33
3楼
胡斑竹,他说的是补水箱,这个能省?
回复
shw-1967
2008年07月24日 17:55:35
4楼
可以的,这是的补水只有两个途径:
1.自来水直接补水;
2.小型管道泵补水。
回复
fsb427
2008年07月24日 21:34:27
5楼
水源侧压力有波动,另:如果是热系统的话,考虑软化水的问题
回复
yuyinghua.1981
2008年07月25日 12:28:30
6楼
呵呵
谢谢大家啊,那意思是不是说在能保证补水的情况下,省掉也是可以的
回复
langping
2008年07月25日 16:34:35
7楼
最好不要省,为业主省钱你承担风险.作为设计同行建议你不要做这种事情.风险在于自来水系统缺水时补水就得不到保障.情况类似现在的无负压直供水系统,技术上成熟可行,且部分地方市政也同意,但真正采用的设计师并不多.况且对于水质较差的情况,补水箱是很好的加药处理投放点.:)
回复
flier_01
2008年07月28日 16:08:06
8楼

抱歉
没有看仔细
补水箱最好不要省
可以保证水处理设备或者自来水停的情况下
也能补水一定时间
但是很多工程公司做的中小型项目经常把补水箱省了
回复
yuyinghua.1981
2008年07月31日 12:28:56
9楼
定压罐的型号怎么选择啊,我的热负荷为680KW,流量40m3/h,供回水温度75/50度
回复
fsb427
2008年08月01日 16:02:07
10楼
选个直径1000mm的够了
回复
yuyinghua.1981
2008年08月01日 16:03:55
11楼
一般不是按容积选的吗,直径1000mm,容积多少啊
回复