钢纤维混凝土配合比设计1一般要求 钢纤维混凝土配合比除满足普通混凝土一般要求外,还应满足抗拉强度或弯拉强度、韧性及施工时拌合物和易性和钢纤维不结团的要求。2钢纤维的选用2.1钢纤维品种、几何参数和体积率的选用,应满足设计要求的钢纤维混凝土强度、韧性和耐久性;并应满足拌合物的和易性与施工要求,不得因选用不当,而发生钢纤维的结团和堵塞混凝土泵送管或喷射管。其选用的适合范围,可参照已有经验或国家现行有关钢纤维混凝土结构设计与施工规程的规定确定。
1一般要求
钢纤维混凝土配合比除满足普通混凝土一般要求外,还应满足抗拉强度或弯拉强度、韧性及施工时拌合物和易性和钢纤维不结团的要求。
2钢纤维的选用
2.1钢纤维品种、几何参数和体积率的选用,应满足设计要求的钢纤维混凝土强度、韧性和耐久性;并应满足拌合物的和易性与施工要求,不得因选用不当,而发生钢纤维的结团和堵塞混凝土泵送管或喷射管。其选用的适合范围,可参照已有经验或国家现行有关钢纤维混凝土结构设计与施工规程的规定确定。
2.2对有耐腐蚀和耐高温要求时的结构物,宜选用不锈钢钢纤维。
3钢纤维混凝土配合比设计
3.1钢纤维混凝土配合比的设计,可按下述步骤进行:
1)根据强度标准值或设计值以及施工配制强度提高系数确定试配抗压强度与抗拉强度或试配抗压强度与弯拉强度。钢纤维混凝土配比设计的试配抗压强度提高系数,按JGJ/T55的规定采用。钢纤维混凝土试配抗拉强度提高系数,可参照抗压强度提高系数采用。钢纤维混凝土试配弯拉强度,可根据施工技术水平和工程的重要性,按弯拉强度设计值的1.10~1.15倍确定。
2)根据试配抗压强度或弯拉强度计算水灰比;
3)根据试配抗拉强度或弯拉强度或韧性与耐久性要求,经计算或根据已有资料确定钢纤维体积率;
4)根据施工要求的稠度,通过试验或已有资料确定单位体积用水量,如掺用外加剂时应考虑外加剂的影响;
5)根据稠度和钢纤维体积率或参照已有工程经验确定砂率;
6)按绝对体积法或假定质量密度法计算材料用量,确定初步配合比;
7)按初步配合比进行拌合物性能试验,调整单位体积用水量和砂率,确定强度试验用基准配合比。
8)根据强度试验结果调整水灰比和钢纤维体积率,确定施工配合比。
4对比试验
当需要评定钢纤维对混凝土的增强、增韧效果时,应在专门的质量检测单位,采用符合工程设计要求的对比试验用配合比,在标准养护条件下,分别按GBJ81与附录A(标准的附录)的规定,同时进行不少于两组立方体抗压强度、劈拉强度、弯拉强度与弯曲韧性和弯曲初裂强度的对比试验。钢纤维对混凝土的增强、增韧效果应符合工程设计要求。生产厂家在产品说明书中表明钢纤维对混凝土的增强、增韧效果时,应同时提供试验配合比和检测报告,不得使用无试验依据的数据。