保护柜操作原理图-多个跳位继电器串联?
mengmeng_3223
2008年07月22日 14:59:16
来自于继电保护
只看楼主

保护柜操作原理图-为什么合闸回路中有多个跳位继电器串联,跳闸回路中多个合位继电器串联?

保护柜操作原理图-为什么合闸回路中有多个跳位继电器串联,跳闸回路中多个合位继电器串联?
免费打赏
lingxuct
2008年07月22日 22:31:48
2楼
看不懂“跳位继电器,合位继电器”,是不是继电保护又有新名词了?
还是说“合闸”回路中串联断路器的常闭辅助触点,“跳闸”回路中串联断路器的常开辅助触点?那是防止合闸线圈和跳闸线圈长时间通电,而烧坏线圈。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-7-22 22:35 编辑 ]
回复
mengmeng_3223
2008年07月23日 08:07:05
3楼
跳闸位置继电器和合闸位置继电器,主要反映跳合闸回路是否正常和断路器目前的跳合状态
但是为什么要多个串联呢,有什么不同的作用?

[ 本帖最后由 mengmeng_3223 于 2008-7-23 08:08 编辑 ]
回复
zyz8438
2008年08月02日 23:52:32
4楼
是不是220kV以上的断路器?三相分相操作的!
回复
stone-sc
2008年08月04日 00:02:52
5楼
因为一个位置继电器的接点不够用,位置指示、重合闸、控制回路断线信号等都要用到。
回复
mengmeng_3223
2008年08月05日 08:05:48
6楼
楼上的看法似乎更合理些