请问钢结构屋顶的无动力风球如何做防雷?
lee1211
lee1211 Lv.2
2008年07月21日 21:53:14
来自于防雷减灾
只看楼主

现在有一仓库,高10米,长109,宽48,用钢结构屋顶,0.8mm的厚度,无夹层.按道理就用屋顶做接闪器就可以了,问题是在屋顶中间有一排无动力不锈钢风球.每隔六米一个,请问如何做防雷连接?

现在有一仓库,高10米,长109,宽48,用钢结构屋顶,0.8mm的厚度,无夹层.按道理就用屋顶做接闪器就可以了,问题是在屋顶中间有一排无动力不锈钢风球.每隔六米一个,请问如何做防雷连接?
免费打赏
lee1211@co163
2008年07月22日 20:28:33
2楼
不是吧,竟然没有高手帮忙看看?
回复
killer--king
2008年07月23日 08:29:36
3楼
我认为应该先按照这个仓库的类别、高度、面积算一下防雷等级,看是属于几类防雷。如果是1类,别客气,直接避雷线做上。2类的话可以考虑将那些风球和屋面可靠连接后接地,可以将接地体做成环形。3类的话就不说了,自己看着办吧~~:time:
回复
lee1211@co163
2008年07月23日 19:45:39
4楼
谢谢楼上,是二类的.那就将风球与屋面可靠连接吧.

一般大家用焊接还是其他的连接比较好啊?
回复
liruxue001
2008年07月24日 13:22:42
5楼
3楼解释还行哈,又学到了一点知识。
回复