循环水泵运行时电流过载
chunpengf
chunpengf Lv.5
2008年07月20日 23:17:28
来自于中央空调
只看楼主

做过一个中央空调的工程,好像是冷冻水循环水泵的选型有问题,大概是扬程选大了。运行的时候,运行电流超过额定电流好多,额定26,运行的时候是31A。通过关阀门,增大阻力,电流值就下来了。这是怎么个情况?是选型扬程选大了,还是在水力计算时,管径没有选择好?

做过一个中央空调的工程,好像是冷冻水循环水泵的选型有问题,大概是扬程选大了。运行的时候,运行电流超过额定电流好多,额定26,运行的时候是31A。通过关阀门,增大阻力,电流值就下来了。这是怎么个情况?是选型扬程选大了,还是在水力计算时,管径没有选择好?
dianhuang
2008年07月21日 06:59:12
2楼
是选型扬程选大了,:) :)
回复
highair2006
2008年07月21日 20:46:44
3楼
扬程选大了,实际需要扬程小了,会增加流量,且流量增加的辐度大于扬程减小的辐度,就会造成水泵过电流,可从水泵特性曲线上查得过电流时的水流量。
根本解决之道,请水泵厂商降低水泵扬程为安。
回复
lanying
2008年07月25日 15:41:17
4楼
扬程选大了,你这个系统很危险的,容易电机会烧掉,
回复

相关推荐

APP内打开