电能计量
dasui1978
dasui1978 Lv.2
2008年07月20日 08:11:40
只看楼主

我部有一块三相电度表(数显三段表)用于变压器一次侧的计量,电压互感器为100倍(高压),电流互感器为20倍(高压两块),经鉴定均为合格在允差范围内,接线正确,但是计量出来的电量与实际用量不符,高出3倍左右,怎么回事啊

我部有一块三相电度表(数显三段表)用于变压器一次侧的计量,电压互感器为100倍(高压),电流互感器为20倍(高压两块),经鉴定均为合格在允差范围内,接线正确,但是计量出来的电量与实际用量不符,高出3倍左右,怎么回事啊
免费打赏
一指慢
2008年07月20日 21:43:49
2楼
请问楼主有无具体的数据?
回复
dasui1978
2008年07月21日 14:25:15
3楼
原来为两台变压器分别运行,其中1#变压器日走表量约为3.5kwh,2#变压器日走表量约1.2kwh,将1#变压器负荷增载至2#变压器后,2#变压器日走表量约为1.7kwh,期间负荷工作情况正常。两台变压器计量系统均为高压计量,电压互感器均为10000/100,电流互感器100/5,为此我们对1#变压器的电度表及互感器进行了检定,未发现异常,请问是何原因造成1#变压器计量数值异常。
回复
chym0822
2008年07月22日 08:13:40
4楼
变压器采用二次计量比较好 实际负荷电流太小了 互感器是不能保证误差的
回复