求助:螺杆机的问题
xiongminnhrw
2008年07月19日 22:43:01
只看楼主

求助:有一台特灵的RTHB机组,前段时间出现高排气温度报警,我充注了3瓶22.7KG的冷媒(整机充注量为272KG) 目前此机的运行状况: T蒸入=13.9C,T蒸出=11.2C T冷入=31.1C,T冷出=34.8C P低=5.6公斤,T低=9.6C P高=12公斤,T高=33.9C T排=52.6C,T排过热度=18.7C,排气控制点=17.9C 膨胀阀开度=10.3% 电流=85%RLA 235A(已经满载)

求助:有一台特灵的RTHB机组,前段时间出现高排气温度报警,我充注了3瓶22.7KG的冷媒(整机充注量为272KG)

目前此机的运行状况:
T蒸入=13.9C,T蒸出=11.2C
T冷入=31.1C,T冷出=34.8C
P低=5.6公斤,T低=9.6C
P高=12公斤,T高=33.9C
T排=52.6C,T排过热度=18.7C,排气控制点=17.9C
膨胀阀开度=10.3%
电流=85%RLA 235A(已经满载)

此机的膨胀阀开度是根据排气过热度来调节的,和相邻的另一台相比开度小了很多(另一台的开度是30-40%,相同的水路,相同的型号),手动打开时,排气过热度下降很大(低于10C)。另一个是冷凝器的趋近温度是负的(T高-T冷出=-0.9C)。

请各位帮忙分析一下问题出在哪里?冷媒加多了吗?有人的意见是冷媒还是不够?请各位指教。
免费打赏
compmen
2008年07月20日 18:50:03
2楼
太过专业 看不懂

建议你搞点通俗的名词 然后不要加大加粗字体 谢谢!!
回复
xiongminnhrw
2008年07月20日 20:30:48
3楼
:L 加大字体是不小心的操作。。。。 谢谢你的关注,我把单位修改一下,请指教:

目前此机的运行状况:
冷冻水入水=13.9摄氏度,出水=11.2摄氏度
冷却水入=31.1摄氏度,冷却水出=34.8摄氏度
低压=5.6bar,蒸发饱和温度=9.6摄氏度
高压=12bar,冷凝饱和温度=33.9摄氏度
排气温度=52.6摄氏度,排气过热度=18.7C,排气过热度控制点=17.9C
膨胀阀开度=10.3%
电流=85%RLA 235A(已经满载)

此机的膨胀阀开度是根据排气过热度来调节的,和相邻的另一台相比开度小了很多(另一台的开度是30-40%,和这台机是同一个的水路,机器是相同的型号),手动打开膨胀阀时,排气温度会下降很多(排气过热度小于10C)。另一个是冷凝器的趋近温度是负的(T高-T冷出=-0.9C)。
回复
compmen
2008年07月20日 21:09:05
4楼
说了半天 都没说什么冷媒!!你说的那个膨胀阀是蒸发器的还是中冷的? 说开度没用

另外一台是不是回液了???

说了半天还是不明白!!!:funk: :funk: :funk: :funk:
回复
compmen
2008年07月20日 21:09:47
5楼
:time: :time:

[ 本帖最后由 compmen 于 2008-7-21 18:31 编辑 ]
回复
xiongminnhrw
2008年07月20日 22:44:35
6楼
是用R22雪种。这个膨胀阀是蒸发器的,这台机没有中冷器。
回复
xmmwww
2008年07月21日 08:50:04
7楼
排气温度不正常,估计有回液的可能,检查一下喷液阀是否正常工作.
回复

相关推荐

APP内打开