室外消火栓设置的问题
limingqi
limingqi Lv.2
2008年07月19日 14:43:03
只看楼主

大家好!如果保护范围允许,室外消火栓可否用消防水池取水井代替,保护范围大于150米时,什么情况下可以用市政给水代替室外消火栓,水量和水压是什么要求阿?请大家指教谢谢

大家好!
如果保护范围允许,室外消火栓可否用消防水池取水井代替,保护范围大于150米时,什么情况下可以用市政给水代替室外消火栓,水量和水压是什么要求阿?
请大家指教谢谢
免费打赏
poedan
2008年07月19日 22:11:05
2楼
既然设置消防水池存储室外消防用水,就必须保证保护半径不大于150m;
如果大于150米,就有必要考虑多个消防水池了!
回复
limingqi
2008年07月21日 08:56:01
3楼
室外消火栓设置的问题
回复
tzh188
2008年07月21日 10:14:32
4楼
消防水池和消火栓应该是双保险的关系。所以不能取消室外消火栓。
回复

相关推荐