采暖和生活热水能合用一个换热器嘛?汽水换热 200度蒸汽
采暖和生活热水能合用一个换热器嘛?汽水换热 200度蒸汽
12楼
完全统一版主,还有采暖水温应该是变化的,而洗浴水温相对来说要稳定点,如洗浴人数较多,采暖效果不稳定,采暖系统不建议采用开式系统
回复
13楼
可以去了解一下超低温热泵机组
回复
14楼
可以去了解一下超低温热泵机组
回复
15楼
当然不能了,采暖系统用的是软化水,不能洗澡的。两个系统必须用单独的换热器。
回复
16楼
不能,性质不同。
回复
17楼
不是不建议,是根本本就不能:
1;两者水温度不一样!
2。两者温差不一样,采暖一般25,生活水要大一些,就是说:采暖换热面积小,流量大。
3。系统条件不一样。大伙都说了,采暖是闭式系统,你合用了采暖不就也变成开始系统了?那系统定压怎么办?水温怎么保证?水量一直在变,管网的平衡怎么办?
接下贴
回复
18楼
接上贴:
4。水质要求不一样,采暖系统闭式循环,为了保证系统的安全运行、供暖管网、散热设备、换热设备内部不结垢要求水质较高,注意:这个水质要求主要针对水内的钙镁离子的!而生活用水有更严格的水质要求,但他的要求是满足卫生条件的。两者对水的处理是不一样的。
接下贴
回复
19楼
接上贴:
5。还有一点,生活用水是要求用容积式换热器(或设热水箱),而采暖系统不需要。
综上所述,这是根本不可能供用的。
如果非要共用的话,只有一种可能,那就是换热器对生活水间接供应
接下贴
回复
20楼
换热器的采暖水作为卫生热水换热器的一次水。如果这也算共用的话。哈哈,不能算吧?
回复