求教:蒸发器饱和温度
kyb0087
kyb0087 Lv.2
2008年07月19日 00:50:23
只看楼主

求教:1、约克的600RT冰水机组(R134A)7月13日开机后因冷凝压力过高跳机,将压缩机马达电流限制百分比由原来的100%改为85%,以此来限制冷凝压力.有人称此举使制冷效果变差,其依据数据如下(压缩机马达满载运行):停机前(7/9):蒸发器小温差多为1.2度左右, 饱和温度为8.3度左右, 冷冻水进出水温差为6度开机后(7/13):蒸发器小温差多为3.0度左右, 饱和温度为6.8度左右, 冷冻水进出水温差为4度

求教:
1、约克的600RT冰水机组(R134A)
7月13日开机后因冷凝压力过高跳机,将压缩机马达电流限制百分比由原来的100%改为85%,以此来限制冷凝压力.
有人称此举使制冷效果变差,其依据数据如下(压缩机马达满载运行):
停机前(7/9):
蒸发器小温差多为1.2度左右, 饱和温度为8.3度左右, 冷冻水进出水温差为6度
开机后(7/13):
蒸发器小温差多为3.0度左右, 饱和温度为6.8度左右, 冷冻水进出水温差为4度

问:7/13限制马达电流这一行为是否有不当之处?是否是导致制冷效果变差的原因?
2、现在过热温度时大时小,有时为-0.1,有时会达9.6度,机组曾于5月份充注过制冷剂,充注前过热温度变化不大,为12-16度。请问可能会是什么原因导致过热温度如此变化?过热温度合理值大概是多少?

请各位高手帮助一下,谢谢
compmen
2008年07月19日 18:44:06
2楼
感觉像是杀鸡取卵

冷凝压力高 就应该解决冷凝效果的问题 怎么用电机运行电流控制冷凝压力???? 不解!!
回复
kyb0087
2008年07月20日 18:49:38
3楼
回楼上的:
机子刚开机时因为水温高,而且由于各种其它原因1000RT的机子不能开,只能开600RT 机组,最终导致冷凝压力高,为了让600RT的机子不会因为冷凝压力高而跳机暂时将马达负载限制下来,只是这样把温度做下来的时间应会稍长一些。
这个帖子现在的问题并非针对冷凝压力高(冷凝压力在开机前好象也不高),而是指限制电流这一动作是否有其它不良影响。
如果没有影响,导致小温差升高的可能原因又是什么?
回复
dszhangcn
2008年07月23日 17:10:04
4楼
小温差是什么意思?:lol :lol
回复
wolflew427
2010年05月04日 13:02:55
5楼
1.冷冻水温差变小,流量没变的情况下肯定是制冷量变小了
回复
wolflew427
2010年05月04日 13:13:53
6楼

如果负载方面对降温时间影响不高的话这样做应该没有问题,不过也不 要限制的太底。因为你出水的温度变了,小温差,也就是出水温度-饱和温度的值也跟着变了。而饱和温度值是制冷剂与水温对数平均温度也跟着变。
回复
wolflew427
2010年05月04日 13:19:35
7楼
过热温度应该在12~16度之间,现在你那种情况我也不知道怎么回事。导叶开度的影响?不知道
回复
wolflew427
2010年05月04日 13:26:37
8楼

不如意思,我理解成排气过热度的,过热温度应该在5度到10度左右吧

[ 本帖最后由 wolflew427 于 2010-5-4 13:34 编辑 ]
回复