70KW应该用多大的导线,它又是如何计算出来的呢?

70KW应该用多大的导线,它又是如何计算出来的呢?
免费打赏
lingxuct
2008年07月19日 05:31:40
2楼
70KW电机的额定电流约136A(计算也可以,铭牌上也有),根据电流查《设计手册》得:YJV电缆为35平方,VV为50平方,都以在空气中。
回复
zhou327
2008年07月19日 05:52:08
3楼
:victory: :victory: :victory:
回复
xianliangli
2008年07月19日 21:04:02
4楼
除了要考虑电动机的额定电流外,还要考虑变压器到电动机的距离!电压降,短路保护灵敏度------:time:
回复
wanjian133
2008年07月20日 14:59:14
5楼
电动机的一次配线,还要考虑电动机的启动电流,一般好象是 电机功率X2/4 这是大体估算用的铜线,铝线就是 电机功率X2/2.5只是三相电机的算法
回复
mao000520
2008年08月27日 17:01:10
6楼
50mm2的电缆比较保险,如果距离短35MM2亦可
回复
waj
2008年08月28日 09:21:57
7楼
70kw是啥设备也没说,我觉得还是50mm2的YJV安全。仅供参考!