请问摇表如何使用?
zhangmeiaaa871
2008年07月18日 08:41:54
只看楼主

我要去测一条回路是否漏电,现有个工具就是摇表,但不知道如何使用,请教个高手!

我要去测一条回路是否漏电,现有个工具就是摇表,但不知道如何使用,请教个高手!
免费打赏
岛泉
2008年07月18日 09:30:27
2楼
一根线接电缆线心,一根线接绝缘护套,另一根接大地.指针指示1M以上为正常.
回复
cxszq2008
2008年07月18日 09:56:30
3楼
好象每根线的距离也是有限制的,俺是听说的!没见过!
回复
feilong8103
2008年07月25日 20:12:46
4楼
绝缘摇表也不会用啊,直接摇就是了啊大于0.5M就好
回复
yingping0578
2010年08月02日 15:58:31
5楼
首先必须明白摇表是在断电情况下使用的工器具,不能带点测量,其次摇表也不能直接找出漏电点,但是可以测得绝缘电阻,当绝缘电阻小于一定值(这要视电压等级而定)时,应停用该线路做检查,如绝缘电阻阻值很高,那就可以放心使用了。具体使用方法你还是参考说明书吧,这里不详述了。
回复
lijie28929086
2010年08月09日 16:51:39
6楼
注意在使用摇表时,两线短接一下,看看指针是否归零
回复
pengdikun2010
2010年08月09日 16:59:00
7楼
看来论坛的高手还是很多的,学习了
回复
pengdikun2010
2010年08月09日 19:05:09
8楼
(一)使用前的准备工作
1、检查兆欧表是否能正常工作 将兆欧表水平放置,空摇兆欧表手柄,指针应该指到。o处,再慢慢摇动手柄,使L和E两接线桩输出线瞬时短接,指针应迅速指零。注意在摇动手柄时不得让L和E短接时间过长,否则将损坏兆欧表。 ,
2、检查被测电气设备和电路,看是否已全部切断电源。绝对不允许设备和线路带电时用兆欧表去测量。
3、测量前,应对设备和线路先行放电,以免设备或线路的电容放电危及人身安全和损坏兆欧表,这样还可以减少测量误差,同时注意将被测试点擦拭干净。

(二)正确使用
1、兆欧表必须水平放置于平稳牢固的地方,以免在摇动时因抖动和倾斜产生测量误差。
2、接线必须正确无误,兆欧表有三个接线桩,“E”(接地)、“L”(线路)和“G”(保护环或叫屏蔽端子)。保护环的作用是消除表壳表面“L”与“E”接线桩间的漏电和被测绝缘物表面漏电的影响。在测量电气设备对地绝缘电阻时,“L”用单根导线接设备的待测部位,“E”用单根导线接设备外壳;如测电气设备内两绕组之间的绝缘电阻时,将“L”和“E”分别接两绕组的接线端;当测量电缆的绝缘电阻时,为消除因表面漏电产生的误差,“L”接线芯,“E”接外壳,“G”接线芯与外壳之间的绝缘层。
“L”、“E”、“G”与被测物的连接线必须用单根线,绝缘良好,不得绞合,表面不得与被测物体接触。
3、摇动手柄的转速要均匀,一般规定为120 转/分钟,允许有±20%的变化,最多不应超过±25%。通常都要摇动一分钟后,待指针稳定下来再读数。如被测电路中有电容时,先持续摇动一段时间,让兆欧表对电容充电,指针稳定后再读数,测完后先拆去接线,再停止摇动。若测量中发现指针指零,应立即停止摇动手柄。
4、测量完毕,应对设备充分放电,否则容易引起触电事故。
5、禁止在雷电时或附近有高压导体的设备上测量绝缘电阻。只有在设备不带电又不可能受其他电源感应而带电的情况下才可测量。
6、兆欧表未停止转动以前,切勿用手去触及设备的测量部分或兆欧表接线桩。拆线时也不可直接去触及引线的裸露部分。
7、兆欧表应定期校验。校验方法是直接测量有确定值的标准电阻,检查其测量误差是否在允许范围以内。
回复
gaotian_009
2010年08月09日 22:24:11
9楼


这是最好的解决答案了
回复
luoqing
2010年08月10日 17:49:45
10楼
8樓是標准答案:lol
回复

相关推荐

APP内打开