钢屋架上的屋面恒载为0.3KN/平方米?第一次用STS算钢结构做一30X84的煤棚带吊车屋面恒载取0.3 KN/平方米怎么这么小嘛是不是说屋面荷载导算,屋面梁直接整榀计算而屋面荷载只有屋面板和檩条的自重?本人基础不是很好谢谢各位达人
钢屋架上的屋面恒载为0.3KN/平方米?
第一次用STS算钢结构
做一30X84的煤棚带吊车
屋面恒载取0.3 KN/平方米
怎么这么小嘛
是不是说
屋面荷载导算,屋面梁直接整榀计算
而屋面荷载只有屋面板和檩条的自重?
本人基础不是很好
谢谢各位达人
2楼
采用压型钢板(屋面板) 按 0.15计算
檩条+拉条 0.15
-------------------------------------------------
0.3
是这样的嘛
回复
3楼
如果采用压型屋面板恒载没这么大的,屋面板,檩条,拉条,支撑和刚性系杆加起来也只不过0.17KN/平方米,如果你用的彩钢板比较厚重量自己也能算出来的,在轻钢结构中,恒载多算0.1KN/平米梁的强度稳定性都受很大影响,另外风载主要是吸力,恒载取的不合适,最不利组合也可能有变化,会影响基础底面积的选用,也会造成上部钢结构材料的浪费。
回复
4楼
谢谢楼上的兄弟
谢谢楼上的兄弟
回复
5楼
那如果是夹芯屋面板呢?
回复
6楼
是呀。夹芯板加保温棉。恒荷载取0.25kn/平方
是吗?》
回复
7楼
夹心板+檩条=0.25kN/m^2;双层板+保温棉+檩条也差不多
回复
8楼
谢谢楼上的各位大侠,学习了
回复
9楼
用0.3已经不小了,你如果是6米开间,30米跨,转换成线荷载54KN了,还小啊。
回复
10楼
单层板我一般都取0.2哈哈
回复
11楼
夹芯板取值多少呀??