星三角起动,起动后三角形运行时的电流是多少?接触器到电机的线按怎样的电流计算?是电机的额定电流?还是因为是6根线都接入的,所以只要能带额定电流的一半就可以了?谢谢赐教!先感谢了!
星三角起动,起动后三角形运行时的电流是多少?接触器到电机的线按怎样的电流计算?是电机的额定电流?还是因为是6根线都接入的,所以只要能带额定电流的一半就可以了?谢谢赐教!先感谢了!
2楼
“接触器到电机的线按怎样的电流计算?是电机的额定电流?还是因为是6根线都接入的,所以只要能带额定电流的一半就可以了?”
接触器到电机的(6根)线,按电机额定电流的0.6(0.577)计算。(不是一半)
回复
3楼
请问0.6是怎样计算来的?
回复
4楼
三角形接法中相电流是线电流的根3分之一
回复
5楼
学习一下。。。:) :) :)
回复
6楼
启动后电机的电流就是电机的额定电流,接触器到电机的每个电线的电流是额定电流的三分之根号三。电流要经过矢量相加减,而不是单纯的数学加减。
回复
7楼
我做过星三角启动柜的施工,一开始我觉得配电柜厂家给做的热继电器额定电流小,配电柜厂家的人也没和我解释清楚,后来设备试运行,果然没有任何问题,以上的结论是我自己想的,仅供参考。
回复
8楼
“接触器到电机的线按怎样的电流计算?是电机的额定电流?还是因为是6根线都接入的,所以只要能带额定电流的一半就可以了?”
接触器到电机的(6根)线,按电机额定电流的0.6(0.577)计算。(不是一半)
根号3的关系。
回复
9楼
三角形运行后电流为电机额定电流,I=P/1.732/380/0.75
回复
10楼
三角形运行时每根线的电流是相电流而不是线电流,相电流是线电流的根号3分之一(根号3的倒数),就是0.577.
回复
11楼
星形启动时,三根线等于线电流,由于降压,只有额定线电流的1/3,当然启动电流要乘以倍数。
三角形之后,六根线都是相电流,等于额定线电流的1/根号3
回复