剪重比太大怎么办?
shuang007
shuang007 Lv.3
2008年07月16日 23:21:02
只看楼主

请教各位高手,本人最近做一个7.5度地区的蝶妆6+1多层框架结构。规范要求的剪重比为2.4%,算出的剪重比为5.23%,感觉剪重比有点偏大,这样就不经济,甲方要求含钢量。现在试图把剪重比减下来,试了哈,太困难了。位移控制要求结构刚,剪重比要求结构柔,加之蝶妆的户型柱子又不能太少,很矛盾!望大虾指教!先谢过了!

请教各位高手,本人最近做一个7.5度地区的蝶妆6+1多层框架结构。规范要求的剪重比为2.4%,算出的剪重比为5.23%,感觉剪重比有点偏大,这样就不经济,甲方要求含钢量。现在试图把剪重比减下来,试了哈,太困难了。位移控制要求结构刚,剪重比要求结构柔,加之蝶妆的户型柱子又不能太少,很矛盾!望大虾指教!先谢过了!
免费打赏
shuang007
2008年07月20日 21:11:13
2楼
蝶状形式,建筑应该算凹凸不规则,算了一下上部结构含钢量34km/m2。加上独立基础,大概总含钢量40-45kg/m2。甲方喊高了,叫我们结构设计再想办法,把总含钢量控制在33kg/m2,晕死!正郁闷呢,感觉都调到极限了,位移比都是刚过1/550.。现在想想,不能一味满足甲方经济要求,结构上一点余地都不留,稍微出现点问题,没有退路,还不是自己倒霉!
回复
ougaogong
2008年07月21日 08:49:07
3楼
发个图上来看看,我觉得你的含钢量还确实有降低的可能。
回复
axyang108
2008年07月21日 21:36:33
4楼
上部结构含钢量34km/m2,已经算低的了.
回复
nono203
2008年07月22日 00:38:20
5楼
不知道具体的图面布置是如何.
纠正一下楼主说的,应该是位移角,个人感觉可能是扭转效应较高,位移比过大,不知道实际的位移比是多少..
回复
jllove
2008年07月22日 07:58:30
6楼
路过,感觉有帮助,继续跟帖
回复
jllove
2008年07月22日 11:08:30
7楼
剪重比SATWE不是可以自己调整的么~~~~
回复
shuang007
2008年07月31日 20:17:03
8楼
前段时间太忙,今天把结构布置图,建筑图,位移周期发上来。
回复
shuang007
2008年07月31日 20:18:31
9楼
======================================================================
周期、地震力与振型输出文件
(VSS求解器)
======================================================================

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.2079 179.53 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
2 1.1766 89.48 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
3 1.0211 106.71 0.14 ( 0.04+0.10 ) 0.86
4 0.4299 177.52 0.99 ( 0.98+0.01 ) 0.01
5 0.4136 85.50 0.86 ( 0.01+0.85 ) 0.14
6 0.3830 104.74 0.57 ( 0.05+0.51 ) 0.43
7 0.3617 13.89 0.97 ( 0.91+0.06 ) 0.03
8 0.3350 85.12 0.40 ( 0.09+0.31 ) 0.60
9 0.3092 90.32 0.36 ( 0.01+0.35 ) 0.64
10 0.2895 0.53 0.94 ( 0.93+0.01 ) 0.06
11 0.2551 107.77 0.54 ( 0.07+0.46 ) 0.46
12 0.2489 77.03 0.70 ( 0.08+0.61 ) 0.30
13 0.2023 0.44 1.00 ( 0.99+0.01 ) 0.00
14 0.1976 7.61 0.98 ( 0.91+0.07 ) 0.02
15 0.1899 90.64 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
回复
shuang007
2008年07月31日 20:19:08
10楼
各层 X 方向的作用力(CQC)
Floor : 层号
Tower : 塔号
Fx : X 向地震作用下结构的地震反应力
Vx : X 向地震作用下结构的楼层剪力
Mx : X 向地震作用下结构的弯矩
Static Fx: 静力法 X 向的地震力
------------------------------------------------------------------------------------------
Floor Tower Fx Vx (分塔剪重比) (整层剪重比) Mx Static Fx
(kN) (kN) (kN-m) (kN)

(注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构)

7 1 141.50 141.50(12.07%) (12.42%) 622.61 281.65
2 125.22 125.22(14.16%) 550.98 212.44
3 85.07 85.07(11.45%) 374.31 178.49
4 72.27 72.27(11.72%) 317.99 148.18
6 1 694.39 1034.32( 8.74%) ( 8.74%) 4784.45 978.82
5 1 490.24 1465.96( 7.77%) ( 7.77%) 9058.69 689.76
4 1 460.16 1801.02( 7.00%) ( 7.00%) 14269.68 545.71
3 1 429.37 2080.93( 6.38%) ( 6.38%) 20227.72 419.77
2 1 394.25 2309.18( 5.85%) ( 5.85%) 26795.17 293.90
1 1 298.80 2475.19( 5.32%) ( 5.32%) 36217.58 172.44


抗震规范(5.2.5)条要求的X向楼层最小剪重比 = 2.40%

X 方向的有效质量系数: 99.05%

============================================================
回复
shuang007
2008年07月31日 20:19:49
11楼
各层 Y 方向的作用力(CQC)
Floor : 层号
Tower : 塔号
Fy : Y 向地震作用下结构的地震反应力
Vy : Y 向地震作用下结构的楼层剪力
My : Y 向地震作用下结构的弯矩
Static Fy: 静力法 Y 向的地震力
------------------------------------------------------------------------------------------
Floor Tower Fy Vy (分塔剪重比) (整层剪重比) My Static Fy
(kN) (kN) (kN-m) (kN)

(注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构)

7 1 131.67 131.67(11.23%) (12.07%) 579.33 285.78
2 128.55 128.55(14.54%) 565.64 215.56
3 83.30 83.30(11.21%) 366.52 181.11
4 68.81 68.81(11.16%) 302.78 150.36
6 1 705.01 1025.96( 8.67%) ( 8.67%) 4634.16 1004.66
5 1 502.38 1484.67( 7.87%) ( 7.87%) 8999.61 707.97
4 1 467.58 1849.62( 7.19%) ( 7.19%) 14404.34 560.12
3 1 421.66 2154.55( 6.61%) ( 6.61%) 20652.96 430.86
2 1 375.02 2387.09( 6.05%) ( 6.05%) 27548.80 301.67
1 1 279.83 2539.46( 5.46%) ( 5.46%) 37354.80 177.00


抗震规范(5.2.5)条要求的Y向楼层最小剪重比 = 2.40%

Y 方向的有效质量系数: 98.83%
回复