有一10kV变电所投入运行,低压400V两段母线带联络开关,联络开关合之前用万用表测量联络点之间的电压差,A1A2=460,A1B2=230,A1C2=230,B1A2=230,B1B2=230,B1C2=460,C1A2=230,C1B2=460,C1C2=230。后来检查发现1#变压器进线电缆相序反了,我们更换相序后又不同相,又重新接一遍才正常。A1A2=1.5 ,B1B2=1.1 ,C1C2=1.4。上面先前测量的数据本人解释不清楚,望高手指点
