【求解】急! 2层砖混首层4.2m层高有处理方法么?等解答,谢谢了
linxi5257
linxi5257 Lv.2
2008年07月16日 10:13:49
只看楼主

一水务局办公楼,2层,首层做洒水车车库,所以层高定死了要4.2m。又因为已经按砖混报价了,所以结构形式也定死了,要按砖混来做,不能用内框,框架的。该建筑宽度9.9m,横墙间距3.6m。抗震规范7.1.3条规定砖混结构层高不应大于3.6m,请问有没有什么处理方式呢?在窗户顶部加一圈圈梁?好像没什么用处啊。砌体材料用泥砖-素混凝土砖,有用么?或者采用配筋砌体,有用么?但好像这些措施和层高没多大影响吧。。。

一水务局办公楼,2层,首层做洒水车车库,所以层高定死了要4.2m。又因为已经按砖混报价了,所以结构形式也定死了,要按砖混来做,不能用内框,框架的。该建筑宽度9.9m,横墙间距3.6m。
抗震规范7.1.3条规定砖混结构层高不应大于3.6m,请问有没有什么处理方式呢?
在窗户顶部加一圈圈梁?好像没什么用处啊。
砌体材料用泥砖-素混凝土砖,有用么?
或者采用配筋砌体,有用么?
但好像这些措施和层高没多大影响吧。。。

在线=解答,谢谢了~
免费打赏
xrfjp6982
2008年07月19日 12:18:05
2楼
看河北省施工图审查2008培训第13.1.4条或看武汉市抗震办公室刘卫国的论文(网上有)
回复
万层大厦
2008年07月19日 13:04:53
3楼
碳纤维布抗震加固开门窗洞口砌体墙片的试验研究与受剪承载力分析
:( 谷倩  彭波  刘卫国  杨曌 

摘 要:通过对6片开门窗洞口砖砌体墙片在低周往复荷载作用下的抗震性能试验研究,探讨碳纤维布用于抗震加固无筋开洞口墙片的破坏形态、受力特性和加固效果,对比不同碳纤维布粘贴方式对无筋开洞口砌体墙片抗震加固效果的影响,据此建议对地震区开窗洞墙体采用沿洞口周围粘贴碳纤维布并在窗洞角部附加锚固碳纤维布条的有效加固方式,对开门洞墙体采用沿洞口周围粘贴碳纤维布并在宽墙肢上对角粘贴碳纤维布的有效加固方式.同时根据试验研究结果,建立以碳纤维布拉杆机制为基础的碳纤维布加固开洞口砌体墙片的受剪承载力计算模型,计算结果与试验结果吻合较好,说明该计算模型能较好地反映碳纤维布与无筋砌体墙体共同工作的受力机理,可供工程设计参考使用.
关键词:碳纤维布;砌体墙;开洞口墙体;抗震加固;受剪承载力

?????????碳纤维?????
回复

相关推荐

APP内打开