商场全空气系统AHU风机变频问题
fixer
fixer Lv.5
2008年07月15日 11:54:13
来自于中央空调
只看楼主

大型商场,全空气系统,一般AHU定风量运行。当前节能风盛行,有人说AHU风机要变频,节能。暂不考虑变频设备成本,变频后转速降低造成的送风量、风压降低,有什么后果?风量小了,送出的冷量固然是小了,但是送风的空气分布也改变了,唤气次数也小了。大家怎么看?[ 本帖最后由 fixer 于 2008-7-15 11:56 编辑 ]

大型商场,全空气系统,一般AHU定风量运行。当前节能风盛行,有人说AHU风机要变频,节能。暂不考虑变频设备成本,变频后转速降低造成的送风量、风压降低,有什么后果?风量小了,送出的冷量固然是小了,但是送风的空气分布也改变了,唤气次数也小了。大家怎么看?

[ 本帖最后由 fixer 于 2008-7-15 11:56 编辑 ]
hy1277
2008年07月15日 13:43:44
2楼
---不放心算算ADPI
回复
blackjack
2008年07月15日 15:21:53
3楼
受益匪浅,学习一下! 头一次法帖,希望大家多多关照!
回复
gaofl
2008年07月15日 15:45:04
4楼
因为需求减小了,所以才会去减小风量。
回复
黑老五
2008年07月15日 15:49:04
5楼
可以适当变频。。。。。。。。。风量下降,冷量不会同比例下降的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
黑老五
2008年07月15日 15:49:57
6楼
可以适当变频。。。。。。。。。风量下降,冷量不会同比例下降的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
saeymy
2008年07月15日 20:44:43
7楼
主要看能不能满足商场的要求,空调设计好了如减少送风量必须降低送风温度也就是增加冻水机的负荷,其实不一定节能。能不能节能要具体情况经过计算才知道
回复
sadelover
2008年07月15日 22:25:00
8楼
关键看用什么控变频
回复
liyingf139
2008年07月16日 10:52:55
9楼
变频控制冷水流量,风量采用定风量系统比较合理.如果风量采用变频则换气次数就达不到设计要求.
回复
ljf130333
2008年07月16日 14:40:51
10楼
当商场空调需求减小时可以变频节能,现在很多地方都这样安装,我就做过很多这样的工程,效果不错,风机的风量及冷量都可以调了
回复
fixer
2008年07月17日 10:08:23
11楼
楼上的朋友,风机变频频率是根据哪个参数来整定的?回风温度?冷冻水比例积分阀也是根据回风温度来调节开度的,那么,二者都是取回风温度,哪个先响应?