讨论08版专业模拟题采暖第65题的计算!
byxnz
byxnz Lv.2
2008年07月15日 11:40:48
只看楼主

某南北朝向6层采暖住宅外墙厚490MM,东西外墙中心线距离80米,南北外墙中心线距离10米,面积热指标为40W/平米,用概算法计算的采暖设计热复合为多少?此题牵扯到关于概算法计算负荷时如何计算建筑面积,答案定义是建筑面积指各层外墙外包围线所围成的面积,为(10+0.24)X(80+0.24)X6,不大明白为什么这个地方加0.24而不是0.49?各位同行发表下意见!

某南北朝向6层采暖住宅外墙厚490MM,东西外墙中心线距离80米,南北外墙中心线距离10米,面积热指标为40W/平米,用概算法计算的采暖设计热复合为多少?
此题牵扯到关于概算法计算负荷时如何计算建筑面积,答案定义是建筑面积指各层外墙外包围线所围成的面积,为(10+0.24)X(80+0.24)X6,不大明白为什么这个地方加0.24而不是0.49?
各位同行发表下意见!
免费打赏
byxnz
2008年07月15日 11:41:15
2楼
某南北朝向6层采暖住宅外墙厚490MM,东西外墙中心线距离80米,南北外墙中心线距离10米,面积热指标为40W/平米,用概算法计算的采暖设计热复合为多少?
此题牵扯到关于概算法计算负荷时如何计算建筑面积,答案定义是建筑面积指各层外墙外包围线所围成的面积,为(10+0.24)X(80+0.24)X6,不大明白为什么这个地方加0.24而不是0.49?
各位同行发表下意见!
回复
softhappy
2008年07月15日 13:10:50
3楼
新工作的?
中心线即为轴线。
回复
byxnz
2008年07月15日 15:19:49
4楼
楼上的,请解释清楚些,我是问为什么加0.24,不是问什么叫中心线,这个不搞设计的也知道!!
我问了建筑同行,他们说在他们专业也要进行节能计算,而且面积都是算到墙外皮,所以我觉得还是应该加0.49,加0.24是不是没有包括保温等厚度??
回复
li_20080808
2008年07月16日 10:57:54
5楼
我感觉答案有问题,既然是中心线,两边应各加上0.24,加一个有问题
面积都算到外墙皮
如不算到外墙皮,按轴线或内墙皮算也有问题
回复
sxhqy
2008年07月17日 10:34:50
6楼
两边都加了0.24,答案应该是正确的
回复
hqstank
2008年07月17日 12:20:22
7楼
详细的暖通负荷计算面积是按墙中心算的,而概算负荷里是按建筑面积算,而建筑专业里建筑面积就是按墙外皮算的,所以结果就是中心+0.24

[ 本帖最后由 hqstank 于 2008-7-17 12:23 编辑 ]
回复
li_20080808
2008年07月18日 14:39:42
8楼
对有外墙的详细的热负荷计算是按外墙皮算的,不是按中心线,而内墙是按轴线或中心线计算.
地面/屋面是按内墙皮算的.
回复
yeqing19831118
2008年07月18日 18:47:02
9楼


个人同意这个
这本书还没拿到呢
:'(
回复
daqing_zhou
2008年07月19日 16:24:37
10楼
拐角房间的外墙的计算长度是外墙外表面到内墙中心线的距离,或从一端外墙外表面到另一端外墙外表面的距离。这道题要给出图形才好决定加0.49还是0.24.
回复
jianzhushebei12
2008年07月21日 12:12:55
11楼
08版专业模拟题-是那本书啊!是暖通杂志社新出的那本?感觉怎么样啊????值得吗?
回复

相关推荐

APP内打开