设有喷淋系统,消火栓用水量是否可减半?
minyinghu
minyinghu Lv.2
2008年07月14日 15:33:43
只看楼主

现有一幢丙类高层厂房,高度42米,需设消火栓和喷淋系统,消火栓用水量为25L/S,喷淋系统用水量为30L/s,根据建规(GB50016-2006)8.4.1条,是否消火栓用水量可减半为12.5L/s?

现有一幢丙类高层厂房,高度42米,需设消火栓和喷淋系统,消火栓用水量为25L/S,喷淋系统用水量为30L/s,根据建规(GB50016-2006)8.4.1条,是否消火栓用水量可减半为12.5L/s?
免费打赏
minyinghu
2008年07月15日 09:19:40
2楼
怎么没有高手回复啊?急等答案。
回复
小陈
2008年07月15日 10:14:10
3楼
不可以减半,规范说的减不是这意思
回复
d169792645
2008年07月15日 14:22:05
4楼
不能减少!规范指的是:丁、戊类高层厂房消火栓用水量可减少10L/S,即同时使用水枪数量可减少2支.:) :) :)
回复
minyinghu
2008年07月15日 14:22:46
5楼
什么情况可减半呢?能否说的详细些,谢谢.
回复
xyzsy11
2012年09月21日 13:24:34
6楼
2012给排水案例考题,减还是不减?我觉得还是不减。
回复
路过
2012年09月24日 08:59:19
7楼
可以减并不是一定要减,很地方消防局就不让减,个人理解为用水缺少的地方也许可以减。
回复
panyihua80
2013年01月10日 10:18:56
8楼
一般是不能减的,《江苏省给排水技术问答》上明确回答是不行的,《江苏省民用建筑水消防系统设计规范》上明确当同时存在喷淋和消火栓系统时不能减少,其它地方看当地消防部门的意见,不过建规该条的直观意思是应该要有雨淋、水幕、大空间等用水量便得很大时可以减少消火栓的用水量
回复
sososohappy
2013年01月10日 10:50:42
9楼
学习了
回复
liu8661497
2013年08月13日 11:03:14
10楼
ding!!!!!!!!!!!!!!!
回复
waterdn
2013年08月13日 14:22:00
11楼
实际设计中一般不减少消火栓用水量