什么情况一层排水单独出户而不用设置伸顶通气?
god.rain
god.rain Lv.3
2008年07月13日 09:49:41
只看楼主

我做一个设计,局部一层,有的局部两层和三层,请问:局部一层的部分排水是否可以单独出户? 什么情况下一层排水单独出户而不用设伸顶通气呢?[/size]

我做一个设计,局部一层,有的局部两层和三层,请问:局部一层的部分排水是否可以单独出户?
什么情况下一层排水单独出户而不用设伸顶通气呢?
[/size]
免费打赏
yongxian1616
2008年07月13日 14:00:05
2楼
通气是为了排水更加流畅,你要是一层单独排水的话,要是单独设置的管径能达到不设置通气管的排水要求了,可以不设置啊。具体低层是否要单独排放,要看低层排水支管与排出管的距离要求能否达到要求.具体见建筑给排水规范4.3.12
回复
神奇的力量
2014年05月18日 17:04:49
3楼
太冷清了
看规范吧
回复
frank7863
2014年05月19日 16:58:41
4楼
GB50015-2003(09版) 第70页有无通气底层单独排出的排水横支管最大设计排水能力的表格。小的可怜……算一下排水流量就行了