这台冷库有问题吗
baohua_7688
2008年07月13日 02:51:44
来自于制冷技术
只看楼主

今天维修一台用5匹谷轮压缩机的冷库,用R22雪种的,原先低压表铜管磨损穿孔已补好后加氟。高压在1。6mpa低压0。15mpa这时库温在0度,最低达到-4度,带去的雪种都加完了。请问这样的库温这样的压力正常吗?还是系统还有其它问题?加之前并没有抽真空是不是有关?还有冷库需要用到真空泵吗?会不会人家都用自身压缩机抽空,自己用真空泵怕会给人笑。本手新手初接触冷库,那位能帮上忙,万分感谢!:kiss:[

本手新手初接触冷库,那位能帮上忙,万分感谢!:kiss:

[ 本帖最后由 baohua_7688 于 2008-7-13 02:53 编辑 ]
免费打赏
zhaochengxiang
2010年11月18日 16:47:13
12楼
没按照制冷工艺要求做
回复
kevin625
2010年11月26日 15:16:53
13楼
先问一下,你的冷凝器类型是风冷还是水冷?如果是水冷的16bar的压力的确很高,可能和没有抽空有关系,低压测的压力偏低和你的膨胀阀选型、R22充注量都有关系,不知道供液管上有没有试镜,如果有的话可以看看,如果供液不充分而且高压偏高就要考虑抽空的问题了,这么说的前提是蒸发器和冷凝器的选型正确。
回复
antoniomei
2011年06月15日 11:16:23
14楼
你还没学会自身抽直空的经验,哈哈,你还是学习学习吧,海外做冷库工程的十个着十一个都不会带抽真空机去工作,太烦琐了。我十几年安装维修冷库经验,可还没遇到自身抽真空会烧毁压缩机,在理论上学术都重要,但是经验还比理论重要啊,你真的还没学会吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。不是我抽你一下而是交流交流
回复
cywhqf
2011年07月12日 10:10:19
15楼
以前我也一直用压缩机自身抽真空的,也从未烧过压缩机。但是看到有些压缩机生产厂家的说明书中强调“不许用压缩机抽真空,以免造成烧机事故”。不知用压缩机抽真空会造成压缩机烧毁是什么道理呢?
回复

相关推荐