今天维修一台用5匹谷轮压缩机的冷库,用R22雪种的,原先低压表铜管磨损穿孔已补好后加氟。高压在1。6mpa低压0。15mpa这时库温在0度,最低达到-4度,带去的雪种都加完了。请问这样的库温这样的压力正常吗?还是系统还有其它问题?加之前并没有抽真空是不是有关?还有冷库需要用到真空泵吗?会不会人家都用自身压缩机抽空,自己用真空泵怕会给人笑。本手新手初接触冷库,那位能帮上忙,万分感谢!:kiss:[
本手新手初接触冷库,那位能帮上忙,万分感谢!:kiss:
[
本帖最后由 baohua_7688 于 2008-7-13 02:53 编辑 ]
2楼
加液还不够,或者是膨胀阀的调定值太小了,压力低了。库温-4度时,蒸发温度为-9度左右,对照R22的热力性质表,低压0.15mpa就不够了,应该在0.275MPa表压比较合适。
真空没抽只会增加压力,冷库的压缩机都有进出口阀门,都可以利用自身压缩机抽空。
回复
3楼
建议大家不要用压机抽真空 容易出现不必要的事故 比如烧机
而且系统可能会抽不干净导致系统内还有残余的不凝性气体 排气腔的空气永远都无法排除
不过用压机抽确实方便 而且快 利弊自己衡量
回复
4楼
万分感谢!应该主要看低压压力,那么堵塞、微堵会不会引起低压过低,再问一下1。6mpa的高压算高吗?多少算高?多少才属正常呢?能再帮帮我吗!
[
本帖最后由 baohua_7688 于 2008-7-13 13:33 编辑 ]
回复
5楼
堵塞、微堵肯定会引起低压压力的降低,一般多在过滤器、膨胀阀部位出现。高压在1.6Mpa算不算高要视机组冷凝是水冷还是风冷,冷却水温以及环境温度而定。库温在0到-4度低压在0.15Mpa肯定是太低了,对新手而言建议用真空泵对系统重新抽真空再充氟,更易于把握系统的充注量,排除一些因素的干扰。
回复
6楼
压力说不准你要看回气温度怎么样,在0度的时候低压管应该有一点霜
回复
7楼
呵呵 我用压机抽空都差不多十年了 怎么就没有烧过捏 怎么不会抽吧
回复
8楼
利用自身压缩机抽空 是一点问题也没有的
否则也不会有负压启动 一说了
但是真空到什么程度 就有说道了
正常13千帕 到34千帕 没问题,真正的负压真空是绝对不可取的
再有就是做好监控,时间不宜长,尤其是老的压机
回复
9楼
1.6mpa 风冷, 应该正常,对应环境温度为26度28度左右
检查看看管路堵塞,蒸发器脏堵,结冰? 。。。
由于没有抽真空,而且不知道你修补泄漏什么方法? 所以要考虑冰堵
检查低压,长时间停机后开机,是不是开机就低?
最后才是检查膨胀阀,调节。膨胀阀出口是否结霜?
回复
10楼
本人说话太冲 以后注意 下次抽空的时候来和你们聊天 多半能烧掉一台的 试试 凡事有了头回才有二回:lol
回复
11楼
知道自己说话太冲, 说话的时候自己注意就好
利用自身压缩机抽空,谁也没说100%烧,谁也没说聊天这几分钟里烧。
对压机不好,很容易烧机,明白了
所以不能这么做
”凡事有了头回才有二回“ 这不能当作理由
错就是错,100次错和 1 次错 一样
回复