这台冷库有问题吗
baohua_7688
2008年07月13日 02:51:44
来自于制冷技术
只看楼主

今天维修一台用5匹谷轮压缩机的冷库,用R22雪种的,原先低压表铜管磨损穿孔已补好后加氟。高压在1。6mpa低压0。15mpa这时库温在0度,最低达到-4度,带去的雪种都加完了。请问这样的库温这样的压力正常吗?还是系统还有其它问题?加之前并没有抽真空是不是有关?还有冷库需要用到真空泵吗?会不会人家都用自身压缩机抽空,自己用真空泵怕会给人笑。本手新手初接触冷库,那位能帮上忙,万分感谢!:kiss:[

本手新手初接触冷库,那位能帮上忙,万分感谢!:kiss:

[ 本帖最后由 baohua_7688 于 2008-7-13 02:53 编辑 ]
免费打赏
荣昌制冷
2008年07月13日 05:50:27
2楼
加液还不够,或者是膨胀阀的调定值太小了,压力低了。库温-4度时,蒸发温度为-9度左右,对照R22的热力性质表,低压0.15mpa就不够了,应该在0.275MPa表压比较合适。
真空没抽只会增加压力,冷库的压缩机都有进出口阀门,都可以利用自身压缩机抽空。
回复
compmen
2008年07月13日 08:09:38
3楼
建议大家不要用压机抽真空 容易出现不必要的事故 比如烧机

而且系统可能会抽不干净导致系统内还有残余的不凝性气体 排气腔的空气永远都无法排除

不过用压机抽确实方便 而且快 利弊自己衡量
回复
baohua_7688
2008年07月13日 13:02:13
4楼
万分感谢!应该主要看低压压力,那么堵塞、微堵会不会引起低压过低,再问一下1。6mpa的高压算高吗?多少算高?多少才属正常呢?能再帮帮我吗!

[ 本帖最后由 baohua_7688 于 2008-7-13 13:33 编辑 ]
回复
czgsx2008
2008年07月14日 11:55:39
5楼
堵塞、微堵肯定会引起低压压力的降低,一般多在过滤器、膨胀阀部位出现。高压在1.6Mpa算不算高要视机组冷凝是水冷还是风冷,冷却水温以及环境温度而定。库温在0到-4度低压在0.15Mpa肯定是太低了,对新手而言建议用真空泵对系统重新抽真空再充氟,更易于把握系统的充注量,排除一些因素的干扰。
回复
jinyiwz
2008年07月21日 19:55:02
6楼
压力说不准你要看回气温度怎么样,在0度的时候低压管应该有一点霜
回复
h398470453
2008年08月19日 03:40:56
7楼
呵呵 我用压机抽空都差不多十年了 怎么就没有烧过捏 怎么不会抽吧
回复
tecumse
2008年08月19日 09:55:45
8楼
利用自身压缩机抽空 是一点问题也没有的
否则也不会有负压启动 一说了
但是真空到什么程度 就有说道了
正常13千帕 到34千帕 没问题,真正的负压真空是绝对不可取的
再有就是做好监控,时间不宜长,尤其是老的压机
回复
tecumse
2008年08月19日 10:09:50
9楼
1.6mpa 风冷, 应该正常,对应环境温度为26度28度左右
检查看看管路堵塞,蒸发器脏堵,结冰? 。。。
由于没有抽真空,而且不知道你修补泄漏什么方法? 所以要考虑冰堵
检查低压,长时间停机后开机,是不是开机就低?
最后才是检查膨胀阀,调节。膨胀阀出口是否结霜?
回复
h398470453
2008年08月24日 15:43:32
10楼
本人说话太冲 以后注意 下次抽空的时候来和你们聊天 多半能烧掉一台的 试试 凡事有了头回才有二回:lol
回复
tecumse
2008年08月24日 22:08:29
11楼
知道自己说话太冲, 说话的时候自己注意就好

利用自身压缩机抽空,谁也没说100%烧,谁也没说聊天这几分钟里烧。
对压机不好,很容易烧机,明白了
所以不能这么做

”凡事有了头回才有二回“ 这不能当作理由
错就是错,100次错和 1 次错 一样