求助
zaqwedcxs
zaqwedcxs Lv.2
2008年07月12日 16:24:05
只看楼主

盘管和凝结水盘位于负压段,凝结水盘高度3cm,运行时:( 冷凝水从水盘溢出,看设计手册【凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘的负压(相当于水柱高度)大50%,水封的出口,应与大气相通】。请教各位前辈,水封是否就是存水弯管,如是存水弯管,又如何由出口,且与大气相通。:( :(

盘管和凝结水盘位于负压段,凝结水盘高度3cm,运行时:( 冷凝水从水盘溢出,看设计手册【凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘的负压(相当于水柱高度)大50%,水封的出口,应与大气相通】。请教各位前辈,水封是否就是存水弯管,如是存水弯管,又如何由出口,且与大气相通。:( :(
免费打赏
czgsx2008
2008年07月13日 06:28:30
2楼
水封就是U型存水弯,多台风机盘管的冷凝水一般需汇集到一根直立总冷凝水管,为保障冷凝水顺利流出,在总集管最高部位有弯头通大气。
回复
baojiagongsi
2008年07月13日 16:33:55
3楼
请教,定频水机出水温度低压报警怎样处理?一户式定频水机调试时,工作十分钟出水温度降到5度,回水温度12度机器出现低温报警,停机。出水压力为0.3MP回水压力为0.26MP,调试水泵基础水压力正常,不知什蘑原因造成的此现象,水循环系统压力差是否正常。请各位老师赐教。
回复
zaqwedcxs
2008年07月13日 16:39:08
4楼
那水封高度应比凝水盘负压大50%又是啥意思?
回复
czgsx2008
2008年07月14日 11:00:43
5楼
水封高度即是从凝水盘出水口垂直向下到U型弯底部的距离,较U弯另侧高(相当于水柱高度)一倍距离。
回复
cclzkt
2008年07月14日 12:00:54
6楼

学习中,
回复

相关推荐