磁铁造成PLC模块的损坏,问原因?
lhybird
lhybird Lv.2
2008年07月11日 22:59:51
只看楼主

磁铁造成PLC模块的损坏,问原因? 我昨晚烧坏了一个PLC模块,来这问一下原因? 由于要对机器技改,有一项是把原来无磁的零件更换成强磁的零件。我准备好技改零件后,担心强磁会对设备有影响,比如一些磁性开关(磁性感应器),我想在正式更换前试一下,看看对装有强磁的改装零件会不会对设备造成影响。 我是这样试的:生产换单,机器正常停下。我拿了装有强磁的零件在安装位置附近"晃了几晃"(强磁零件在生产过程中有一个半径约20 cm 的公转),然后一个感应器被影响到,感应状态从原来的"OFF"到"ON",感应器的指示LED灯亮,机器报警了,(这里好像听见压缩空气放气的声音,不是很大,又不能确定是不是),移开磁铁后,感应器状态恢复到"OFF",LED灯灭。

磁铁造成PLC模块的损坏,问原因?

我昨晚烧坏了一个PLC模块,来这问一下原因?
由于要对机器技改,有一项是把原来无磁的零件更换成强磁的零件。一分钟后,机器开机,一个步进马达不能转动。排除马达和驱动电路板故障,其它步进马达正常,
最后确认是 一个负责那个步进马达的PLC模块坏了,更换后故障排除。
到现在为止,不知是不是我用强磁“晃了几晃”弄坏PLC其中一个模块的,但当时磁铁离PLC模块较
远,而且其它模块也没有坏。

如果真的是强磁的晃动弄坏PLC其中一个模块的,该怎么解释?(我已有个自己的想法,但想听听大家的.)
OMRON
C200HW-NC413
NC unit
CN1 CN2
B24 A24
B1 A1
坏了CN2的A1