这个问题怎么解决两段6kV系统合环时发生谐振消弧装置误认为是弧光接地过电压合自身接触器,进而造成单相接地这个问题怎么解决火烧眉毛啊我不知道自己描述的对不对???请大家赐教谢谢
这个问题怎么解决
两段6kV系统合环时发生谐振
消弧装置误认为是弧光接地过电压
合自身接触器,进而造成单相接地
这个问题怎么解决
火烧眉毛啊
我不知道自己描述的对不对???
请大家赐教
谢谢
2楼
大家都没有知道的吗???
回复
3楼
楼主说的我们理解不了!
请把“两段6kV系统”、“消弧装置”、“自身接触器”、“合环”断路器、“造成单相接地”的系统图帖上来。
回复
4楼
怎么合环的,最好有张图纸便于分析。技术上的问题不是信口开河。
回复
5楼
1、只能用于线路消弧.
只能用于电容电流﹤30A的系统线路消弧,工频过电压小于线电压的1.1倍;暂态过电压是相电压的3.5倍. 电容电流﹥30A不能使用故障相接地消弧方法.
2、不能用于电容电流﹥30A的系统.
电容电流﹥30A的系统X0/X1会落在(-20,-1)之间,单相金属性接地,健全相工频电压也会很高,系统无法承受.
3、直配高压电机的变电所不能使用
一旦电机绕组发生单相接地,消弧装置动作短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏电机定子槽烧坏电机.
4、小容量变压器的变电所不能使用
如果变压器绕组发生单相接地,故障相接地消弧方法动作后等于短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏变压器绝缘造成事故,本来油变压器拉弧可自愈不会造成事故,烧坏电机绝缘和定子槽造成电机报废.特别是小容量的10KV/0.38的变压器,只有后备瓦斯保护,一旦绕组发生单相接地,消弧动作短接一部分电源,微机保护又不会动作,只有瓦斯保护动作时间很长会造成很大的事故.因此故障相接地消弧方法只能用于线路消弧,但是线路总是与变压器或电机相连接.
5、退出消弧时可能引发PT铁磁谐振.退出消弧时刻系统对地电容储存的电荷只能通过PT泄放,可能引发PT谐振.
6、100ms以上时间才能实现消弧,数据采集要10ms以上,判断运算及中间继电器响应时间20ms以上,接触器动作合闸时间80ms以上,因此100ms以上时间才能实施消弧,而不是其说明书上的30ms,30ms是给接触器合闸信号的时间.
7、影响系统运行方式,故障相接地消弧方法消弧时是一种病态运行状态.
8、主要是消弧功能,其过电压保护是避雷器,消谐是在PT开口加装小电阻.
9、有树障的架空线路不能使用,假如树枝接触A相而故障消弧消谐柜动作将A相接地,当风再一吹树枝接触B相就会发生相间短路,消弧消谐柜不仅不能消弧还会造成停电.
回复
6楼
比如鄂尔多斯鄂绒电厂35K发生爆炸,山东枣庄水泥厂10KV发生爆炸
回复