为什么进线用4P的断路器啊?
flytosky1982
Lv.3
2008年07月11日 16:44:15
来自于
断路器
+
关注
取消关注
只看楼主
为什么进线用4P的断路器啊?市发电转换柜却用3P啊?
为什么进线用4P的断路器啊?市发电转换柜却用3P啊?
免费打赏
cz13306196492
2010年07月17日 16:51:28
22楼
带自发电的应该都是四极,防止通过零线串入高电压
回复
huananpin
2010年07月18日 10:43:27
23楼
学习一下.
回复
liqing126
2010年07月18日 14:53:44
24楼
两台变压器供电可以用3P,如果是市电和发电用4P
回复
zzlyddt
2010年07月18日 16:36:36
25楼
一般都是这样的:两台变压器供电用3P,如果是市电和发电用4P
回复