户弱电箱是否要接地??
lch999
lch999 Lv.9
2008年07月11日 16:40:27
只看楼主

1.户弱电箱是否要接地??2.如果要接地,可不可以与记配电箱的接地排连接???

1.户弱电箱是否要接地??
2.如果要接地,可不可以与记配电箱的接地排连接???
免费打赏
lingxuct
2008年07月12日 05:58:46
2楼
弱电箱为了抗干扰,需要接地,弱电系统最好独立接地,只有没其他办法时才与强电的合用。
把弱电箱的接地线接到强电箱的接地端子排是最坏的方法.

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-7-12 06:00 编辑 ]
回复
zwd0791
2008年07月12日 15:36:03
3楼
弱电箱需要接地,而且应采用共用接地系统,这才能做到总体等电位的要求。
建筑物防雷设计规范 第6.3.3条 接地除应符合本规范其它章的规定外尚应符
合下列规定:一、每幢建筑物本身应采用共用接地系统,其原则构成示于图6.3.3。
建筑物电子信息系统防雷技术规范 5.2 等电位连接与共用接地系统设计
回复
lingxuct
2008年07月13日 05:46:15
4楼
是读书出身的,只认书上的,“弱电箱需要接地,而且应采用共用接地系统,这才能做到总体等电位的要求。”这话从何而来?
弱电箱为什么要“总体等电位”?
弱电箱里的防雷是靠“总体等电位”能解决的??!!!
回复
jiang_tf
2008年07月13日 13:38:02
5楼

能再谈谈您的高见吗?谢谢!看到您前一篇帖子,提到弱电系统单独接地的说法,是否是指弱电系统工作接地?

[ 本帖最后由 jiang_tf 于 2008-7-13 13:40 编辑 ]
回复
lingxuct
2008年07月13日 14:41:56
6楼
弱电的系统接地和防干扰以及屏蔽接地都是一个系统,最好是独立的接地体,接地电阻应不大于1Ω!
而电气接地的标准是小系统≤10Ω,一般系统≤4Ω,所以,弱电箱是需要接地的,应该是自己的独立接地体,没有时,可放低标准,共用电气系统的接地体,但不能共用接地线!就是:弱电的接地线应自己单独敷设到接地体。
回复
jiang_tf
2008年07月13日 16:54:43
7楼
联合接地系统采用共用接地体,各个系统有≮16m2独立接地引线,接地电阻≤1Ω,这样行吗?
回复
fsd007_hn
2008年07月13日 17:30:49
8楼
能不能详细点,看了有点头晕
回复
fsd007_hn
2008年07月13日 17:32:41
9楼
大峡,教我
贡献点电冲冲
回复
jygao009
2008年07月13日 17:51:15
10楼
我家新家两个卫生间都有等电位端子联接箱
回复
cll-19830811
2008年07月15日 11:37:10
11楼
联合接地系统,接地电阻不大于1欧姆,就OK啦