中山市第二建筑设计院有限公司利用STRAT软件完成了一个大型体育场馆项目。该体育馆是钢-混凝土混合结构,下部混凝土框架,上部是网架屋面,下部结构平面尺寸84m*105m。这种复杂的结构模型对软件的建模处理提出了很高的要求。中山院孙斌工程师,用STRAT软件顺利实现建模和计算。目前该工程已完成设计,并付诸于施工。在此过程中,由于孙工初次使用,我们提供了积极的技术支持。针对这种特殊工程,我们提出了一些有效地技术措施,希望对其他类似的工程有借鉴作用。
由于该工程考虑地基梁的抗震,开始把地基梁所在的位置单独设置一个楼层(一层),层高1米,体育场馆结构复杂,构件都是空间构件,所以采用非刚性楼层,输入弹性楼板模拟看台楼板的面内刚度。
此体育馆结构复杂,STRAT再一次显示了强大的图形处理功能、空间建模功能以及对混合结构的分析功能。
12楼
地基梁楼层的弯矩
回复
13楼
看台楼层的弯矩
回复
14楼
3层看台的弯矩
回复
15楼
X-Z切面的弯矩图
回复
16楼
Y-Z切面的弯矩图
回复
17楼
网架上弦杆件轴力的直方图
回复
18楼
在最初计算报告中,震型质量参与系数达不到0.9,是由于出现大量的局部振动的异常振型。异常振型对地震力没有任何贡献,反而影响最终的系数。
第0、1阶振型异常是由于柱端的次分网架不合理,后经过调整并增加腹杆,异常消除。
通过空间三维模型,能反映出一般分开计算模型(如上下分开算)所不能反映的问题。模型中的异常振型,反映的就是结构的不合理性。
回复
19楼
一注结构工程师QQ群,有意交流的进!~
给所有做结构的一个交流的平台!包括设计,施工!资格考试!
45921101
拒绝打广告,给所有做结构人员一个健康的空间!
回复
20楼
对于看台板的划分,在计算的时候,划分单元时怎么处理的?
回复
21楼
在建模的时候,只是把看台部分的板输进去考虑斜板的刚度,没进行有限元剖分,此模型只验算梁、柱、撑等构件,所以这样处理就足够了。
回复