风管噪声过大是什么原因啊?
chenjingx
chenjingx Lv.2
2008年07月11日 09:53:01
来自于中央空调
只看楼主

我现在做的一个工程也遇到了这样的问题,房间里面的风管噪声很大。本来设计上是没有什么问题的,风管风速,散流器的出口风速都是按照规范设计的,我设计的散流器的出口风速基本是1多一点,但是最后的施工结果是房间里面的噪声可以吓死人的那种。分析了一下原因,觉得主要在以下几个方面:1 风机的转速过高,噪声通过风管传递到了室内。但是风机的参数是设计院给的,按理说不会出现这样的问题啊。2 风管的风速过高。很奇怪的就是风管的尺寸没有变,但是我在房间里面感觉散流器下面的风跟电风扇里面出面的差不多,这和我的设计值也差太多了吧。

我现在做的一个工程也遇到了这样的问题,房间里面的风管噪声很大。本来设计上是没有什么问题的,风管风速,散流器的出口风速都是按照规范设计的,我设计的散流器的出口风速基本是1多一点,但是最后的施工结果是房间里面的噪声可以吓死人的那种。分析了一下原因,觉得主要在以下几个方面:
1 风机的转速过高,噪声通过风管传递到了室内。但是风机的参数是设计院给的,按理说不会出现这样的问题啊。
2 风管的风速过高。很奇怪的就是风管的尺寸没有变,但是我在房间里面感觉散流器下面的风跟电风扇里面出面的差不多,这和我的设计值也差太多了吧。
3 风管存在偷工减料的问题,风管太薄或者漏风;
4 风管的固定没有做好。
但是具体是哪一个原因我现在还是搞不清楚。这次的设计是为医药实验室做的,一个房间一套系统,排风15000CMH,送风12000CMH,排风管基本上没有声音,送风管就吓死人。散流器用的是条型百叶风口,尺寸是1000*300的,每个房间差不多是8个以上吧。按理说不该有问题啊,为什么会出现这样的情况呢?我不是做现场的,对这些实际施工问题也不是很清楚,希望有高手可以指点一二。
还有一个问题,一般像这么大的风量,铁皮风管的壁厚应该是多少啊?根据我了解到的结果,现在用的风管的壁厚是0.75mm。是不是太薄了啊?
免费打赏
gaofl
2008年07月11日 10:07:20
2楼
有点薄
厚度根据压力有关
回复
kongtiao1997
2008年07月11日 10:14:22
3楼
应该是风机的压头过大,转速过高,或许跟生产厂家产品质量相关,建议量一下风机的用电的电流是否和设计符合
回复
xingqiu_apaqi
2008年07月14日 13:31:53
4楼
我遇到的是风机的问题,是风量过大,或者是余压太高,哈
回复