大家好,有个关于自耦减压启动原理图的问题
hg2003868
hg2003868 Lv.2
2008年07月09日 15:49:51
只看楼主

在自耦减压启动原理图(见上传的附件)中,可不可以不用KM1,直接用导线封接,也就是说只用两个主接触器.

在自耦减压启动原理图(见上传的附件)中,可不可以不用KM1,直接用导线封接,也就是说只用两个主接触器.

20080709153937534副本.jpg

免费打赏
shaihua
2008年07月09日 16:43:00
2楼
我这样做过.变压器很快冒烟.后来还是把那个KM1给加上才解决问提.
回复
hg2003868
2008年07月10日 12:38:33
3楼
谢谢回复!能分析一下原理吗?
回复
dssiec
2008年07月10日 16:43:31
4楼
现在KM1在星点。
如果你把星点用线短接起来,则KM1应该放到60%,80%出线端!
此电路的三个接触器一个不能少。
用不着我解释原理了吧!你应该明白了!
回复
dczms
2008年07月11日 08:56:14
5楼
如果直接短接,在电动机运行接触器吸合后,自耦变压器切除不了,很快发热,然后就像2楼说的一样,咦,怎么变压器冒烟了??
回复
宛龙九八
2008年07月11日 12:29:35
6楼
如果不用KM1,在降压启动转向正常运行的过程中,变压器各相绕组相当于短路,而磁场没有瞬间消失,用电感的原理分析就可以知道后果了。
回复
一指慢
2008年07月11日 14:31:46
7楼

:victory:
回复
zhaogaping74
2008年07月11日 18:04:13
8楼
肯定不行,你上学时师傅没有教你,这是最基本的知识啊.
回复
hg2003868
2008年07月12日 11:33:28
9楼
谢谢各位了,糊涂了.
回复
uffd
2008年07月12日 16:14:22
10楼
直接连也行,但你要马上就换电机
回复

相关推荐

APP内打开