在自耦减压启动原理图(见上传的附件)中,可不可以不用KM1,直接用导线封接,也就是说只用两个主接触器.
在自耦减压启动原理图(见上传的附件)中,可不可以不用KM1,直接用导线封接,也就是说只用两个主接触器.
2楼
我这样做过.变压器很快冒烟.后来还是把那个KM1给加上才解决问提.
回复
3楼
谢谢回复!能分析一下原理吗?
回复
4楼
现在KM1在星点。
如果你把星点用线短接起来,则KM1应该放到60%,80%出线端!
此电路的三个接触器一个不能少。
用不着我解释原理了吧!你应该明白了!
回复
5楼
如果直接短接,在电动机运行接触器吸合后,自耦变压器切除不了,很快发热,然后就像2楼说的一样,咦,怎么变压器冒烟了??
回复
6楼
如果不用KM1,在降压启动转向正常运行的过程中,变压器各相绕组相当于短路,而磁场没有瞬间消失,用电感的原理分析就可以知道后果了。
回复
7楼
:victory:
回复
8楼
肯定不行,你上学时师傅没有教你,这是最基本的知识啊.
回复
9楼
谢谢各位了,糊涂了.
回复
10楼
直接连也行,但你要马上就换电机
回复