请教各位专业前辈:已知条件:现我车间为40M*50M,面积为了2000M2,高度4M,空调箱的风量为12000M3/H,共4台.求助:1,怎样算出空调箱出风风管的截面尺寸? 2,怎样算出风管出风口的数量?
请教各位专业前辈:
已知条件:现我车间为40M*50M,面积为了2000M2,高度4M,空调箱的风量为12000M3/H,共4台.
求助:1,怎样算出空调箱出风风管的截面尺寸?
2,怎样算出风管出风口的数量?
2楼
1.空调箱出风风管尺寸应根据推荐风速来计算,一般主送风管大概6m/s,(最好能查下规范),这样截面积为12000/3600/6=0.56m^2.再根据层高的要求,可选用1250*4000规格风管。
2.至于风口的数量,则应根据各个风口的风量应承担的面积来计算,如题,每个空调箱承担500m^2(20*25)区域,风口一般每隔4-6米布置一个(以5米为例),则共有12个,可以计算每个风口的风量:12000/12=1000M3/H,若采用250*250的散流器,没个风口的风速为1000/3600/(0.25*0.25)=4.4m/s.
以上计算均需要经过核对,并应该符合规范中的推荐值,如2所示,风口风速4.4m/s偏大,应该把散流器的规格变为320*320,则风速为2.71,基本符合!
回复
3楼
接上题,应该是1250*400的管子,不好意思,写错了
回复
4楼
主风管流速取小了,8米/S 为宜
回复
5楼
ddwhya 发表于 2008-7-10 13:03 主风管流速取小了,8米/S 为宜在什么规范里面找呢
回复
6楼
ddwhya 发表于 2008-7-10 13:03 主风管流速取小了,8米/S 为宜在什么规范里面找呢
回复
7楼
在什么规范里面找呢
回复
8楼
肯定是在设计手册里找
回复
10楼
主管风速6m/s的确小了,车间8-10m/s都可以,层高4m,风口速度2.7m/s,估计送不下来
回复
11楼
飞天2699 发表于 2015-5-5 14:37 主管风速6m/s的确小了,车间8-10m/s都可以,层高4m,风口速度2.7m/s,估计送不下来意思如果是一条风管有两个风口,那么速度就=风量/两个风口的有效面积 。是这样的吗
回复
12楼
设计手册?是空调设计手册吗?
回复