控制柜制作过程经验
cyywzj
cyywzj Lv.2
2005年03月10日 21:27:58
来自于工地图片
只看楼主

实践过程出现的难题与经验

实践过程出现的难题与经验

1110461430233.jpg

免费打赏
fwq74-3709
2007年07月17日 17:37:12
22楼
还可以
回复
zrm163
2007年07月31日 20:51:47
23楼
还可以,应在每个接触器的上面加一个断路器, 并且断路器.接触器和热元件应该对齐,让人一看就知道是他的电源
回复
maoping888@co163
2007年09月04日 17:54:19
24楼
第一个柜好多的中间继电器,那么多接触器的线怎么放进线槽的,真服了
回复
chenshikun1962
2007年12月30日 11:48:35
25楼
楼主看上去你的栕内线确有点困难,因为线槽太小散热不好,有条件建议用BRV的聚氯乙烯软线做起来好施工,工艺上压线鼻。
回复
xjw2006
2008年03月09日 13:21:12
26楼
学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了
回复
you_760
2008年03月14日 16:02:41
27楼
支持上面几位兄弟的观点,楼主的柜子应该将控制部分和动力部分分开,另外接触器前应该有断路器。最后一点,电柜最下面的接线端子好象质量不怎么样啊!
回复
sm_yc
2009年03月12日 23:38:46
28楼
请楼主介绍一下控制柜的尺寸。各种参数。好让我等看个仔细。