新手求教 该如何选定高压、低压计量的变比?
xiaoyu_nj
xiaoyu_nj Lv.2
2008年07月09日 09:15:42
只看楼主

我要为一台800KVA的变压器安装高压计量,该选择多大变比的计量箱?怎样计算? 一台50KVA的变压器,求得该变压器低压侧额定电流为:5*14.4=72(A),此时我该选择多大变比的电流互感器?[ 本帖最后由 xiaoyu_nj 于 2008-7-9 11:41 编辑 ]

我要为一台800KVA的变压器安装高压计量,该选择多大变比的计量箱?怎样计算?
一台50KVA的变压器,求得该变压器低压侧额定电流为:5*14.4=72(A),此时我该选择多大变比的电流互感器?

[ 本帖最后由 xiaoyu_nj 于 2008-7-9 11:41 编辑 ]
免费打赏
xiaoyu_nj
2008年07月09日 11:25:16
2楼
请各位大侠帮忙啊!
回复
y168wq
2008年07月09日 14:55:11
3楼
800kVA的变比:1200/5A 0.2S级
50 kVA的变比:75/5A 0.2级
回复
qjf8061
2008年07月09日 15:25:38
4楼
你也知道低压侧的电流是按变压器容量的1,45倍计算,那你的电流互感器还不知道怎么选呀
计量互感器过负荷1.2运行就会计量不准啦,上楼的选择是对的.
回复
xiaoyu_nj
2008年07月09日 16:12:34
5楼
800KVA变压器,算得高压侧额定电流80*0.577=46.16(A),我选50/5的高压计量箱行吗?
用不用选75/5的?
回复

相关推荐

APP内打开