我是新手,请问一个小白问题:无负压给水设备对市政给水管网有影响没 ?希望知道的高手帮我解答一下
我是新手,请问一个小白问题:
无负压给水设备对市政给水管网有影响没 ?希望知道的高手帮我解答一下
2楼
无负压给水设备,指该设备运行时其进水口的压力最多可降为零,但(应该)不降至负值、不降至零以下。该设备如能安装在3至6楼的设备层,对公用管网可无影响;安装在地面,特别安装在低处、安装在地下室,在其无负压功能起作用时、在用稳流罐里的水时,比它高的没有加压的用户和公用管网上的其它用户,是受影响的。其影响程度与向低位水池放水(不抽水)是类似的,但目前在允许范围内。
有的厂家坚持限低压、防负压,限制设备进水口的压力允许降低值,已可限制在2米内,与不加压的用水户对公用管网的影响基本一样。成功限低压,就不应因设备的运行而出现负压。这类设备安装在地面或地下可视为对公网无影响。
回复
3楼
对无负压观望中,没有用过,也没有甲方要求做过无负压的给水方式,个人感觉较小型的单体建筑没什么问题
回复
4楼
还是有一影响的,就看自来水公司对这个怎么看了。
回复
5楼
有影响,影响不是非常大,所以很多地方推荐使用,但也有些地方不允许使用。
回复
6楼
有影响的,大家都用无负压,都不贮存调节水量,那么城市管网要改造了
回复
7楼
自来水公司也是依据自己的城市管网图,来确定那些地区可以用,哪些地区不可以,一般来说较大规模的居住区是不会同意上无负压的
回复
8楼
我家住4楼本来市政直供有水用的,至从你无负压供水设备住进隔壁一个大小区后,我家的水就时断时续的,直供区高封期水压不足
回复
9楼
主要看市政管网的供水能力能否达到要求,故需经自来水公司审批。
回复
10楼
无负压供水设备无负压供水设备是近年来出现的一种新型给水加压设备,该设备的工作原理是:通过微机控制变频调速来实现恒压供水。首先根据实际情况设定用水点工作压力,并时刻监测市政管网压力,当压力低于用户所需压力时,微机自动控制子变频器启动,调节水泵转速提高,直到管网压力上升到用户所需压力,并控制水泵以一恒定转速运行进行恒压供水。当用水量增加时转速提高,当用水量减少时转速降低,时刻保证用户的用水压力恒定。自来水的压力越低,水泵的转速越高;自来水的压力越高,水泵的转速越低。当自来水的压力不小于用户所需的压力时,水泵停止运转。设备在运行过程中充分利用自来水的原有压力,又保证了用户供水压力恒定。设备在运行过程中微机时刻监测市政管网和系统压力,自动控制真空抑制器及稳流补偿器来抑制负压的产生,既充分利用了市政管网的压力,又不产生负压,不对市政管网产生任何不良影响,保证了用水的安全性。无负压供水设备既能利用自来水管网的原有压力,又能动用足够的储存水量满足高峰期用水,且不会对自来水管网产生吸力。