现有一工程如下:6吨12度的冷水加热到55度,方法一,用锅炉加热。计算如下:加热所需的热量为300kw,1kg二类烟煤的发热量为4500大卡/小时,则用煤量为57.3kg。锅炉热效率为80%,则需要煤量为71.6kg。现在煤价大约在800元/吨,则共需花费57.28元。方法二,用热泵加热计算如下:加热所需热量为300kw,选用一台80冷顿的水源热泵,制热量约在270kw,电功率为69kw,一二次侧的循环泵电功率约为11kw。总的电功率为80kw。用的是工业电,则总费用约为80×0.8=64元。
现有一工程如下:
6吨12度的冷水加热到55度,
方法一,用锅炉加热。
计算如下:加热所需的热量为300kw,1kg二类烟煤的发热量为4500大卡/小时,则用煤量为57.3kg。锅炉热效率为80%,则需要煤量为71.6kg。
现在煤价大约在800元/吨,则共需花费57.28元。
方法二,用热泵加热
计算如下:加热所需热量为300kw,选用一台80冷顿的水源热泵,制热量约在270kw,电功率为69kw,一二次侧的循环泵电功率约为11kw。总的电功率为80kw。用的是工业电,则总费用约为80×0.8=64元。
以上两种计算我看不出有任何不对。如果这样的话,热泵的运行费用岂不是很高?疑惑!
2楼
1楼网友;你的计算多数都没错,但我觉得有一些不当和遗漏之处;
一;锅炉热效率一般应为65-70%,达不到80%。
二;锅炉的供水循环泵、炉床运煤、燃煤鼓风机、排烟风机的电功率,这些都没算。
建议;实际全部计算后就清楚了。水源热泵运行费用至少应比锅炉低20%。我近几年下功夫研究水源热泵了,如有难题可联系。yan1945@126.com
[
本帖最后由 yanlufeng 于 2008-7-12 15:58 编辑 ]
回复
3楼
有道理。
回复
4楼
水源热泵不仅是运行费用低,一次性投资也比燃煤锅炉低。
燃煤锅炉除锅炉房占地外,存煤、存炉灰要占多少地?水源热泵机组放地下室就行了。
另外,燃煤锅炉的环境污染更糟糕!不用说了,人人皆知!
回复
5楼
如果算上锅炉的给水泵及其他风机的功率,还有点帐算。这是个改造工程,甲方要的就是运行费用节省。谢谢大家的指点。
回复
6楼
:handshake
锅炉与地源热泵的投资与运行费用的详细资料谁有,盼求!
回复
7楼
支持 3 793584 强烈支持水源热泵!!
回复
8楼
只要项目的地质情况可以,就应该上水源、地源热泵。
这一点相关人员必须坚定不移!
回复
9楼
锅炉和热泵不能够只比较这些的,2楼4楼说得很对的!综合考虑吧,热泵国家在大力提倡!
如果只供暖的话,电价又合理用点锅炉也是不错的选择!
回复
10楼
锅炉 热泵 各自有优缺点 会因气候环境的变化 而受到影响 冬天需要辅助设备 象能GSY高端分子发热油 不受任何时间天气的影响 1度电产生2度电的效果 详情请登陆
Http://www.jinon.net 联系电话 02062371091 15800004818李飞虎 先生
回复
11楼
热泵开始用着挺好,过一段时间效果就越来越差了
回复