什么是变电所的综合继保?
w_lrz
w_lrz Lv.2
2008年07月08日 16:06:57
来自于继电保护
只看楼主

以前做变电所少,现在要做了,但不知道变电所的综合继保包括什么?都是什么意思?

以前做变电所少,现在要做了,但不知道变电所的综合继保包括什么?都是什么意思?
免费打赏
lingxuct
2008年07月08日 20:25:09
2楼
好象与那边帖子相同: http://bbs.co.163.com/content/0_1119139_1.html
综合型继电保护继电器,简称“综保”,它根据高压输电系统常规保护的要求,用高性能单片机(可能有多个CPU)组成输入输出和逻辑电路(且是可编辑组态的),并有能提供远程监控的通讯功能,替代了原来用电磁式继电器有“继电保护”线路,并在此基础上又增加了故障录波功能(国产的可能有些型号没有,国外的一般都有录波功能)。
常规继电保护都从电流互感器二次取电流信号,综保也是从电流互感器二次取电流信号,国外产品有5A和1A输入的端子,使用灵活,属于智能型继电保护器(也叫微机型继电保护器)。
回复
zcliang_007
2008年07月16日 17:43:43
3楼
谢谢楼上的讲解。。。:victory:
回复
zhchd_128
2008年07月16日 19:21:51
4楼
谢谢楼上的讲解。。。
回复
zhaoshine0712
2010年03月15日 15:12:11
5楼
学习
回复
liu251660292
2010年03月15日 20:51:41
6楼
学习了 论坛人好少
回复
dispatcher
2010年03月16日 00:22:45
7楼
2楼的正解。
回复
元棠
2010年04月28日 23:33:16
8楼
电力系统综合自动化是二次系统的一个组成部分,通常是指电力设备及系统的自动 监视 、控制和调度的综合总称。它是是由许多子系统组成,每个子系统完成一项或多项功能;同时它们又组成一个系统,在这个系统中达到信息共享和功能互补。

变电所综合自动化系统包括变电所微机监控、微机继电保护、微机自动装置、电压和无功综合控制等子系统。
变电所微机监控系统的功能应包括变电所模拟量、开关量、电能量的数据采集,事件顺序记录,故障录波和测距,谐波分析与监视,变电所操作控制,人机联系,现场通信及与上级调度通信的全部功能。
在变电所综合自动化系统中微机保护装置与微机监控系统是相互独立的,由于微机保护的重要地位,微机监控仅综合其信号部分,不允许综合保护的功能。而微机保护装置却综合了部分自动装置的功能(例如低频减载的功能)。但对重要的自动装置,如备用电源自动投入装置,其功能仍需相互独立。
电压和无功综合控制系统实现对变电所电压和无功的自动控制的投、切或控制其运行工况。





1变电所综合自动化基本功能
变电所综合自动化是多专业性的综合技术。它以微机为基础来实现对变电所传统的继电保护、控制方式、测量手段、通信和管理模式的全面技术改造,实现对电网运行管理的一次变革。从我国的具体情况来说,变电所综合自动化的基本功能主要体现以下方面。
(1)、站内监控功能
监控子系统取代常规的测量系统;取消了常规控制屏,取代了中央信号控制及继电器屏;取代了常规的远动装置等等。
此功能包括站内数据采集与处理、运行监视及报警记录、设备检测与诊断、报表编辑生成修改与打印、人机交互联系及系统维护管理、计算统计、历史数据记录、事件顺序记录(SOE)、事故追忆、远方通信等常用数据采集与监控系统(SCADA)功能。
(2)、控制和调节 通过键盘在屏幕所显示的画面上对各可控设备进行开/合,投/退等控制操作,对各可调设备进行升/降、定值设定等调节控制。控制开关时可以按选择一返校一执行的方式实现每次操作一个对象的控制,也可以按批次控制、顺序控制的方式一次对多个对象进行控制(无论那种控制方式,都要具备完整的控制闭锁功能):进行调节时可以一次调节一档,也可以一次调节多档,但同样要具备完整的调节闭锁和边界报警功能。
(3)、微机保护子系统功能
保护装置作为系统的有机部分要求和自动化系统保持相对独立,一般要求保证电磁兼容指标,设置专用熔断器(35kV电压等级以上)电源回路,保护CT与测量CT分开,A/D转换14位,可远方投退压板和控制字,在线修改定值,带简短的事故采样数据和动作记录。
微机保护子系统还综合了部分自动装置的功能,例如综合重合闸和低频减载功能。这种综合是为了提高保护性能,减少变电所的电缆数量。
(4)、自动装置子系统功能
变电所的自动装置对变电所的安全、可靠运行起重要作用。监控系统和保护系统都不能完全取代自动装置。目前自动装置有备用电源自动投入装置、故障录波(系统动态故障录波)装置等。
(5)、电压无功控制 对于110kV电压等级以上变电站,要求变电站自动化系统实现分布式站内自动电压无功控制(VQC)。对于35kV变电站,站内自动电压无功控制功能不作要求,但应满足远方调整电压无功,即通过自动化系统可在当地监控系统或调度端实现远方手动调整变压器接头和投切电容器功能。
(6)、对时系统 对时要求是变电站自动化系统的最基本要求。110kV枢纽站和220kV站要求系统具有GPS对时功能,要求对变电站层设备和间隔层设备(包括智能电度表等)均实现GPS对时。并具有时钟同步网络传输校正措施。110kV终端站、35kV变电站不要求GPS对时功能,但要求具有一定精度的站内系统对时功能,定时完成由系统主机或由调度端发出的对站内间隔层设备的对时功能。
本厂的系统初步设计有GPS对时系统,大家不用听电台就可以知道准确的时间了。
(7)、故障录波 故障录波的数据和波形是电网事故运行分析的重要参数。35kV变电站和一般的110kV终端站可以不要求安装故障录波,一些分析信息可从保护装置的简短记录和保护装置中提取。但110kV枢纽站要求具有专门的故障录波功能。
(8)、小电流接地选线 对于有35kV10kV馈电线路的变电站,应装设分布的通过网络来实现的小电流接地选线系统。
我们现在厂区高压室在用的小电流接地选线装置就有通信功能的。
(9)、五防闭锁 五防闭锁功能是自动化必须考虑的主要问题之一。目前国内大多数变电站自动化没有实现隔离开关的自动控制,电动隔离开关机械转动的不可靠性是原因之一。这种由于一次设备带来的不完善的自动化系统,不仅给运行维护管理带来了麻烦,而且使得自动化系统的五防闭锁必须和一些厂家的现场智能钥匙(智能锁控器)扯在一起,目前还没有比较好的解决方案。随着一次设备的工艺质量提高,一些厂站电动隔离开关使用情况基本没有问题。隔离开关采用电动操作,自动化系统的五防闭锁方案是比较完善和可靠的。
(10)、消防、保卫 由于值班人员的减少和自动化系统功能的完善,消防、保卫自动监视设备也应纳入变电站自动化系统一并考虑,要求能及时将烟雾、温度、案情等报警信息传送给值班人员或上级调度中心。对于按无人值班设计的变电站,更应该重视这部分功能的实现。
象湛江电厂就装有工业电视的。
(11)、通信功能
包括综合自动化的现场通信功能,即变电所与间隔层之间的通信功能;综合自动化系统与上级调度之间的通信功能,即监控系统与调度之间通信,包括四遥的全部功能。
回复
sunwei7980
2010年04月29日 16:30:10
9楼
电力系统综合自动化是二次系统的一个组成部分,通常是指电力设备及系统的自动监视、控制和调度的综合总称。2010年04月29日 21:51:06
10楼
学习...
回复
sun19870127
2013年10月14日 09:34:08
11楼
谢谢楼上的讲解。。。
回复

相关推荐