消火栓系统和喷淋系统的的工作压力如何确定
ylybr
ylybr Lv.3
2008年07月08日 09:13:29
只看楼主

请问消火栓系统和喷淋系统的的工作压力如何确定?是否按水泵的扬程就可以确定?

请问消火栓系统和喷淋系统的的工作压力如何确定?是否按水泵的扬程就可以确定?
免费打赏
fzq19760709
2008年07月08日 09:48:37
2楼
消火栓系统工作压力通过:最不利点水枪的充实水柱长度、水龙带损失,得到栓口压力。再加上沿程损失、局部水头损失,栓口到水泵出水口的标高差。就能确定水泵扬程,也就是该系统的工作压力。
回复
ylybr
2008年07月08日 10:21:06
3楼
消火栓系统和喷淋系统的的工作压力如何确定
回复
fzq19760709
2008年07月08日 10:37:32
4楼
喷淋系统的的工作压力通过:最不利点喷头最小压力(一般是0.05 mpa),计算沿程损失和局部损失,再加上最不利点喷头到水泵出口压力高差。就能确定水泵扬程,也就是该系统的工作压力。
回复
fzq19760709
2008年07月08日 10:41:23
5楼



是 .换句话说,如果是看设计院的图纸,水泵扬程即该系统工作压力
回复
aliushu
2010年01月22日 11:45:24
6楼
:lol
回复
高yx
2017年09月14日 15:00:30
7楼
道理上水泵的扬程即是系统的工作压力。但是根据这么多施工项目的经验,电子厂房类的ARRAY工艺与模组工艺的消火栓压力都是0.9~1.1Mpa。根据计算,按照新规范消火栓口动压0.35Mpa,沿程和局部损失按10米估算,高程差按30米考虑,共75米,当考虑安全系数是1.2时,水泵的扬程才达到90mH2O。一般的安全系数都是1.1,可见设计放量还是挺大的。
回复
高yx
2017年09月14日 15:25:16
8楼
高yx 发表于 2017-9-14 15:00 道理上水泵的扬程即是系统的工作压力。但是根据这么多施工项目的经验,电子厂房类的ARRAY工艺与模组工艺的消 …不同的设计考虑的方面不一样,可能是考虑遗漏吧
回复

相关推荐