求助:这个泵房我只能做成长明灯吗?
yanghui1360207
2008年07月07日 15:09:05
只看楼主

有一个独立消防泵房,双回路电源入户,照明也从双电源互投箱引出,但独立计量,问题是我如果设置了照明的指甲开关,那么消防强启不能实现,若不用开关,就是长明灯,太浪费了。求助!!!

有一个独立消防泵房,双回路电源入户,照明也从双电源互投箱引出,但独立计量,
问题是我如果设置了照明的指甲开关,那么消防强启不能实现,若不用开关,就是长明灯,太浪费了。求助!!!
免费打赏
peca
2008年07月07日 15:37:41
2楼
用双控开关不就得了
.
回复
gdx8785
2008年07月07日 15:45:25
3楼
1.独立消防泵房是属于消防时也需要坚持工作的地方,这个场所的照明应该是属于备用照明(正常照明因故障熄灭后,需确保正常工作或活动继续进行的场所,应设置备用照明.)因此不需要设置消防强启.泵房工作人员一定清楚照明控制开关在什么地方(可以选用带电源指示的控制开关)
2.设置了照明的指甲开关,也可以实现消防强启.
回复
yanghui1360207
2008年07月07日 15:55:58
4楼

如何强启?< <火灾自动报警规范> >6.3.1.8........接通火灾应急照明灯.....
应急照明灯包含备用照明呀!!!!
回复
yanghui1360207
2008年07月07日 15:58:42
5楼

不行吧,单相线用双控开关也实现不了
回复
yanghui1360207
2008年07月07日 16:03:31
6楼
忘说了,没有值班室
回复
zwd0791
2008年07月07日 18:11:20
7楼
公共走道的应急照明在火灾时是供人员疏散的,人多且杂,不知灯开关在何处,所以要强点。水泵房的应急照明是供专业工作人员继续工作的,他们很清楚灯开关的位置。在下认为水泵房和消防控制室变电所一样应保证照明电源,无需强点。
回复