规范有水枪的充实水柱一般是7~15米,一般低层的消火栓系统,它的静水压力是靠屋顶水箱维持的,而且一般来说,这个静水压力根本不能让最不利点消火栓水枪的充实水柱达到7-15米,而现实生活中却有很多这样的设计,该如何解释水枪的充实水柱和消火栓的静水压力呢?
规范有水枪的充实水柱一般是7~15米,一般低层的消火栓系统,它的静水压力是靠屋顶水箱维持的,而且一般来说,这个静水压力根本不能让最不利点消火栓水枪的充实水柱达到7-15米,而现实生活中却有很多这样的设计,该如何解释水枪的充实水柱和消火栓的静水压力呢?
12楼
在给排水技术措施中有个说法:多层中只要保证有水流出就可以。我向这样的做法就是接自市政管网(当然要加倒流防止器),上面搞个水箱,底下连一个管,屋顶再连一根管够成环状。
回复
13楼
这个问题确实值得讨论下:
1、对于规范中规定的没有错,理论上是这样要求的,因为你要保证两股水柱同时到达一点。
2、但实际中也可以满足要求,就是要在屋顶加增压设备。
3、多层建筑实际做法为:设置一个水箱即可,消火栓就只要保证有水流出就可以。(验收时也是这样的)
回复
14楼
讲的很明确呀,我佩服!
回复
15楼
多层要利用消防车等外援力量,所以试水条件与高层不一样。
回复
16楼
那些低层的综合楼、商住楼之类的消火栓系统的确要好好探讨一下,不该设的,一定不设,该设的
也绝不姑息,
上边那些楼主的说法负责吗?
回复
17楼
低层的综合楼、商住楼之类的消火栓系统,这些的确麻烦,因为工程不大,甲方不想增加费用,那些什么泵呀罐的之类,不愿意设
回复
18楼
多层设为临时高压时,可以不满足静水压力,但应有高位水箱和开启水泵的按扭。
另外还有长高压系统。稳高压系统。
回复
19楼
如果照18楼同志说的话,我完蛋了,我一个工程水箱提供给最不利消火栓的静水压力只有2.5米左右,我要抬高水箱,院领导说结构的已经做好了,不能在改了,妈的,这个工程是去年留下来的,我是今年才进这家设计院的,他们那群不懂水的,竟然把水箱的高度给定死了,妈的,又不让我改!
回复
20楼
规范中对水枪充实水柱的要求是用来灭火的,设置水箱主要用于自救,一般来说水箱的设置高度无法满足最高点水枪的充实水柱要求。如水枪充实水柱13m,则消火栓栓口处压力要达到20m,根本无法满足。
回复
21楼
多层建筑,消火栓的充实水柱是启动消防水泵或者是消防车给水泵接合器加压时才能保证的.当然如果市政管网的水压够的话也没问题.
回复