楼层开关
tujunt10
tujunt10 Lv.6
2008年07月07日 11:38:21
只看楼主

实况:某楼层总开关烧毁,需更换。拆除旧开关,装上新开关,在合上开关前,用万用表测试相间电阻,发现BC相导通。后断开所有楼层开关测试还是如此。后因每层都是如此,其他层都能用电,就把电送上去了。可以正常用电。问了一些有经验的老师傅,说可能是低压出线柜至各楼层开关之间接了什么元件。想问一下究竟是什么原因,相间导通(既然能正常用电,就不应该用短路这个概念吧?)亦能正常用电?如果说是他们之间接了什么元件设备,那究竟是什么东东会造成这种情况呢?从出线到各楼层开关应该没什么东西可以接啊。直接电缆拉过去就到了。

2008年07月07日 12:01:30
2楼
楼层总开关为塑壳开关
回复
wxdchgs
2008年07月07日 12:38:17
3楼
“用万用表测试相间电阻,发现BC相导通。”
万用表放在什么档位?×1、×10、×100、×1K、×10K??

[ 本帖最后由 wxdchgs 于 2008-7-7 12:40 编辑 ]
回复
dianhuang
2008年07月07日 12:49:37
4楼
断开所有楼层开关 测低压出线柜下端B C相 有无电流 :kiss: :kiss:
回复
tujunt10
2008年07月07日 16:47:38
5楼
电阻很低,响。
出线柜开关已断开,无电流。
回复
tujunt10
2008年07月08日 08:19:17
6楼
哪位有经验的师傅可以解释一下吗?
回复
dianhuang
2008年07月08日 22:42:22
7楼
出线柜开关合上 断开所有楼层开关 测低压出线柜下端B C相有无电流
回复
hou48411
2008年07月09日 22:05:14
8楼
:call: :call: :call:
回复
tujunt10
2008年07月11日 14:30:27
9楼


什么意思?有电流如何?无电流又怎样?

[ 本帖最后由 tujunt10 于 2008-7-11 17:05 编辑 ]
回复
tujunt10
2008年07月11日 17:05:23
10楼
楼层开关
2008年07月12日 16:20:18
11楼
无电流 可能是同相电 有电流 可能是接了什么元件设备 或绝缘不好 你应该用摇表测测
回复