疑惑:这样的做法是否合理?或者说可行?
hvacr52
hvacr52 Lv.2
2008年07月07日 09:58:51
来自于中央空调
只看楼主

我们公司在广州的一个工程已经做好了的现在已经在使用中但是现在存在着一个问题:在2楼机房外的走廊上方走了4根冰水管,橡塑保温厚度有4CM,走廊大概2.5M宽,到楼板5M高,到吊顶3M高,90M长,走廊两侧是门口与楼梯相通,因为之前业主没有要求在走廊处装设出风口,导致现在天花上冰水管结露严重,里头下起了小雨,于是请我们给处方案处理,我们这边的设计说在走廊的一头加装一个排风机,让吊顶内形成通风气流,将空气温度降低,并加厚保温,吊顶内温度29度,湿度是70%,我怀疑这样的做法能否真正解决结露的问题呢?走廊两端的门口是常开的,几乎就是与外界空气相通的了,还有人员走动,而且吊顶上还分布有一些百叶口连通吊顶上下

我们公司在广州的一个工程已经做好了的
现在已经在使用中
但是现在存在着一个问题:在2楼机房外的走廊上方走了4根冰水管,橡塑保温厚度有4CM,走廊大概2.5M宽,到楼板5M高,到吊顶3M高,90M长,走廊两侧是门口与楼梯相通,因为之前业主没有要求在走廊处装设出风口,导致现在天花上冰水管结露严重,里头下起了小雨,于是请我们给处方案处理,我们这边的设计说在走廊的一头加装一个排风机,让吊顶内形成通风气流,将空气温度降低,并加厚保温,吊顶内温度29度,湿度是70%,我怀疑这样的做法能否真正解决结露的问题呢?走廊两端的门口是常开的,几乎就是与外界空气相通的了,还有人员走动,而且吊顶上还分布有一些百叶口连通吊顶上下
试问这样的一个方案能达到防止结露的效果吗?
免费打赏
hvacr52
2008年07月07日 10:00:06
2楼
在线等各位高手讨论回复!
回复
bj5945
2008年07月07日 10:37:57
3楼
可以,只要室外的湿度低。关键是吊顶内的通风要好,而不是走廊内的通风。走廊内空气再流动,吊顶内空气不流动也没用用。还有你的冷水管里水温是多少,管径多大呢:P
回复
hvacr52
2008年07月07日 11:01:44
4楼
水温7度,管径150的,室外温度不会低的,在广州夏天室外有差不多35度左右
吊顶上是29度,露点温度有23度吧,,而且走廊跟楼梯相通,楼梯走到楼下也是跟室外相通的,可行性还是有点怀疑