2楼
冻管什么意思??? 没听说过
回复
3楼
是不是蒸发器结冰啊?????
回复
4楼
温度过低时水未排尽(气候原因)水量过低机器防冻不起作用时均会冻管
回复
5楼
可能是由于有水结冰,也可能是由于制冷机少了,抽真空造成的。
回复
6楼
加冷媒时水没有排清,或因某种原因导致蒸发压力很低(至少是低于饱和温度0度以下)且运行时间较长时。
回复
7楼
普通壳管式蒸发器、套管式蒸发器等由于载冷剂在管内流动,当其浓度降低或热负荷突然下降时,载冷剂有可能在管内凝固冻结,严重时会涨裂管子。板式换热器做蒸发器时,工质与载冷剂在板片间换热,载冷剂流量过小浓度过低板片间有阻塞等也会出现冻管现象。
回复
8楼
单单是结冰是不会把铜管冻裂的,要看它结冰后还有没有空间来容纳冰,如没空间的话,结冰一直存在,那就会膨裂铜管的.
回复
9楼
水循环不够:victory: :victory:
回复
10楼
哪条管冻的:Q :Q :Q
回复
11楼
问题说细点行不行呀
回复