关于自喷作用面积的确定
wlaugher
wlaugher Lv.2
2008年07月04日 09:47:51
只看楼主

:handshake 各位好,做设计这么多年了,对自喷的作用面积的确定还有点不明确的地方,想请各位畅谈自己的想法.大家都知道,作用面积内的喷头数量对系统流量的影响很重要,对大开间的建筑,因为喷头布置间距较均匀,作用面积内的喷头数量容易控制在合适的范围内,而往往在隔间较小较多的建筑内,作用面积内的喷头数量会很多,造成系统流量偏大,对于这类建筑,是不是可以适当减小作用面积的范围,毕竟房间的隔墙对火灾的蔓延有阻挡作用,实际开放的喷头保护的面积可能真的远小于规范规定的160平方.各位就此有何体会和高见,请多提看法.:handshake

:handshake 各位好,做设计这么多年了,对自喷的作用面积的确定还有点不明确的地方,想请各位畅谈自己的想法.

大家都知道,作用面积内的喷头数量对系统流量的影响很重要,对大开间的建筑,因为喷头布置间距较均匀,作用面积内的喷头数量容易控制在合适的范围内,而往往在隔间较小较多的建筑内,作用面积内的喷头数量会很多,造成系统流量偏大,对于这类建筑,是不是可以适当减小作用面积的范围,毕竟房间的隔墙对火灾的蔓延有阻挡作用,实际开放的喷头保护的面积可能真的远小于规范规定的160平方.各位就此有何体会和高见,请多提看法.:handshake
wlaugher
2008年07月04日 10:23:58
2楼
自己顶一下,举例:一个几百平方米的大厅里,作用面积内的喷头数量大概在13~15个左右,每个喷头流量约在1.33~1.8L/s左右,计算下来,系统流量约21~27L/s;如果同样面积的餐厅分隔成开间为4.2m*7.5m的包间,每个包间内喷头数量就是6个,160平方米作用面积内包间数量可能达到5个之多,这时作用面积内的喷头数量就超过30个了,即使控制喷头工作压力和喷洒水量,系统流量也不可避免增加,加上设计时往往不太注意,减压计算时粗心的话更容易使系统流量超过原来估算的30L/s...不知各位有没有碰到这样的情况,如何处理?这个作用面积划分时可不可以考虑房间隔墙的影响?
回复
cad15829260729
2013年08月16日 18:09:54
3楼
我也不是很清楚,但肯定是不考虑隔墙的影响的。
回复

相关推荐

APP内打开