设备总是跳闸的问题!
gssui
gssui Lv.3
2008年07月04日 03:29:08
只看楼主

见附件样图1配有三级保护,第一级总开关为 In=40A 瞬动倍数12 型号NS TM40D第二级In=16A 瞬动倍数4倍 型号NS TM16G (一二级接在配电箱内)第三级 接在负载端, In=6 瞬动倍数5-10 型号C65N 2配电箱距设备1为200m,距设备2为450m;每套设备含(一台工业级计算机两个摄像机\一个小LED灯,为直流设备),功率为400W.故障类型:二三级经常跳闸, 检查线路绝缘未见故障,测试工作电流未见过载,更换开关仍跳,跳闸时间不定,有时合上就跳,有时很长时间才跳.

见附件样图

1配有三级保护,第一级总开关为 In=40A 瞬动倍数12 型号NS TM40D
第二级In=16A 瞬动倍数4倍 型号NS TM16G (一二级接在配电箱内)
第三级 接在负载端, In=6 瞬动倍数5-10 型号C65N

2配电箱距设备1为200m,距设备2为450m;每套设备含(一台工业级计算机两个摄像机\一个小LED灯,为直流设备),功率为400W.

故障类型:二三级经常跳闸, 检查线路绝缘未见故障,测试工作电流未见过载,更换开关仍跳,跳闸时间不定,有时合上就跳,有时很长时间才跳.

请问此类故障应从哪方面考虑,怎么查找及排除.